变压器空载或低载如何提高功率因数?
wxs0712
wxs0712 Lv.2
2016年10月22日 15:55:16
只看楼主

我单位一台630箱变在非汛期几乎是空载,每个月的功率因数都是0.1-0.2,箱变是高压计量、低压补偿柜由于几乎是空载低压电容补偿柜没有取样电流无法工作,请问各位有什么方法可以让功率因数在0.85 以上?谢谢!!

我单位一台630箱变在非汛期几乎是空载,每个月的功率因数都是0.1-0.2,箱变是高压计量、低压补偿柜 由于几乎是空载低压电容补偿柜没有取样电流无法工作,请问各位有什么方法可以让功率因数在0.85 以上?谢谢!!
免费打赏
勇者无疆
2016年10月24日 09:35:04
2楼
目前还没想出好的办法,理论上提高变压器的匝数可以提高功率因数。这个方法也不现实。
回复
beida_energy
2016年10月24日 09:39:35
3楼
因为取的是负荷电流的信号,没有负荷是取不到控制信号,电容器不投,你可以用手动的方式强投一到两组电容器试试看,观察其高压的无功状况有没有变好,低压看不到。
回复

相关推荐