变压器空载或低载如何提高功率因数
wxs0712
wxs0712 Lv.2
2016年10月22日 15:53:46
来自于变压器
只看楼主

我单位一台630箱变在非汛期几乎是空载,每个月的功率因数都是0.1-0.2,箱变是高压计量、低压补偿柜由于几乎是空载低压电容补偿柜没有取样电流无法工作,请问各位有什么方法可以让功率因数在0.85 以上?谢谢!!

我单位一台630箱变在非汛期几乎是空载,每个月的功率因数都是0.1-0.2,箱变是高压计量、低压补偿柜 由于几乎是空载低压电容补偿柜没有取样电流无法工作,请问各位有什么方法可以让功率因数在0.85 以上?谢谢!!
免费打赏
jian73
2016年10月23日 14:01:56
2楼
手动投切电容器
回复
seeker100
2016年10月24日 11:46:57
3楼
减小每步的投切容量,并进行手动投切。或者将非汛期的负荷接到别的变压器上,然后把空载的变压器停用。
回复
dianqi0102
2016年10月24日 14:18:44
4楼
季节性负荷,为什么不设计成双变压器形式 。设计思路有问题
回复
wang171468177
2016年10月24日 20:19:21
5楼
我见过400KVA的变压器用低压15KVAR的电容器直补。但不知道确切效果。
回复
a396673967
2016年10月24日 21:57:20
6楼
非常谢谢楼主分享
回复
mls米老鼠66
2016年10月25日 11:51:13
7楼
学习了楼主
回复
l19811102
2016年10月25日 17:13:33
8楼
另外申请一个电表,把日常用电接过去,是个比较好的办法
回复
边军1001
2016年10月26日 08:32:44
9楼
学习了楼主
回复
北斗01
2016年10月26日 10:36:53
10楼
季节性负荷最好再上一台变压器,高压侧并联,否则这么低的功率因数每月罚款可是不少
回复