我单位一台630箱变在非汛期几乎是空载,每个月的功率因数都是0.1-0.2,箱变是高压计量、低压补偿柜由于几乎是空载低压电容补偿柜没有取样电流无法工作,请问各位有什么方法可以让功率因数在0.85 以上?谢谢!!
我单位一台630箱变在非汛期几乎是空载,每个月的功率因数都是0.1-0.2,箱变是高压计量、低压补偿柜
由于几乎是空载低压电容补偿柜没有取样电流无法工作,请问各位有什么方法可以让功率因数在0.85 以上?谢谢!!
2楼
手动投切电容器
回复
3楼
减小每步的投切容量,并进行手动投切。或者将非汛期的负荷接到别的变压器上,然后把空载的变压器停用。
回复
4楼
季节性负荷,为什么不设计成双变压器形式 。设计思路有问题
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/lei.gif)
回复
5楼
我见过400KVA的变压器用低压15KVAR的电容器直补。但不知道确切效果。
回复
6楼
非常谢谢楼主分享
回复
7楼
学习了楼主
回复
8楼
另外申请一个电表,把日常用电接过去,是个比较好的办法
回复
9楼
学习了楼主
回复
10楼
季节性负荷最好再上一台变压器,高压侧并联,否则这么低的功率因数每月罚款可是不少
回复