我单位一台630箱变在非汛期几乎是空载,每个月的功率因数都是0.1-0.2,箱变是高压计量、低压补偿柜由于几乎是空载低压电容补偿柜没有取样电流无法工作,请问各位有什么方法可以让功率因数在0.85 以上?谢谢!!
我单位一台630箱变在非汛期几乎是空载,每个月的功率因数都是0.1-0.2,箱变是高压计量、低压补偿柜
由于几乎是空载低压电容补偿柜没有取样电流无法工作,请问各位有什么方法可以让功率因数在0.85 以上?谢谢!!
2楼
手动投切电容器
回复
3楼
减小每步的投切容量,并进行手动投切。或者将非汛期的负荷接到别的变压器上,然后把空载的变压器停用。
回复
4楼
季节性负荷,为什么不设计成双变压器形式 。设计思路有问题
回复
5楼
我见过400KVA的变压器用低压15KVAR的电容器直补。但不知道确切效果。
回复
6楼
非常谢谢楼主分享
回复
7楼
学习了楼主
回复
8楼
另外申请一个电表,把日常用电接过去,是个比较好的办法
回复
9楼
学习了楼主
回复
10楼
季节性负荷最好再上一台变压器,高压侧并联,否则这么低的功率因数每月罚款可是不少
回复