排烟量计算和排烟系统控制
lucy261314
lucy261314 Lv.4
2007年11月16日 16:47:03
来自于通风排烟
只看楼主

如果说多个排烟分区共用一台排烟风机的话,每个防烟分区的排烟口排烟量是按照系统排烟量除以二,还是按照本防烟分区面积乘以60?又是如何控制的呢?有人说:举个例子,比如说3个防烟分区,面积分别为300,400,500那么总的排烟量就是500*120*1.2=72000CMH300区的防烟分区排烟风口风量为300*60*1.2=21600CMH,风口风速小于10,取8的话,尺寸为1000*600

如果说多个排烟分区共用一台排烟风机的话,每个防烟分区的排烟口排烟量是按照系统排烟量除以二,还是按照本防烟分区面积乘以60?又是如何控制的呢?

有人说:
举个例子,比如说3个防烟分区,面积分别为300,400,500
那么总的排烟量就是500*120*1.2=72000CMH
300区的防烟分区排烟风口风量为300*60*1.2=21600CMH,风口风速小于10,取8的话,尺寸为1000*600
400区的排烟口风量为400*60*1.2=28800CMH,尺寸为1200*700
500区的排烟口风量为500*60*1.2=36000CMH,尺寸为1300*800
300区补风量为9000CMH,风速小于7,取5的话,尺寸为800*600
400区补风量为12000CMH,尺寸为900*700
500区补风量为15000CMH,尺寸为1000*800



但是有人有疑问:

当发生火灾时,你怎么保证该防烟分区的排烟量就是其面积乘以60?
那排烟风机运行时,每个防烟分区的排烟量到底是多少呢?
那么当300防烟分区发生火灾时,其实际排烟量是多少呢?
如果每个排烟系统只负责一个防烟分区,上面的算法是对的
三个防烟分区,不论其中哪个发生火灾,其中两个防烟分区的排烟口会打开,你又没有设置风量调节装置,你怎么能保证每个防烟分区的排烟量就是面积乘以60呢?



本人糊涂了,虚心请高手指教。
coolheating
2007年11月19日 13:45:28
12楼

你师兄的做法我想是为了不超速吧。关键还有相邻的打开后对着火区的排烟有没有影响
回复
coolheating
2007年11月19日 13:48:26
13楼
这个问题似乎只有将风管风口设计得大(风管风口风速取较低风速)一些而没有其他跟好的方法。
回复
张三
2007年11月19日 18:41:46
14楼

俺能告诉你的是:GB50045的例题是从日本规范中有关条文原样复制的。而人家在30年前就做了关于排烟的火灾试验。GB50045中这些复制过来的数据(如一个排烟分区每平米60立米/时的排烟量;两个及其以上排烟分区时排烟风机按最大防烟分区每平米120立米/时排烟量计等等)在国内是没有“根”的。
回复
helloking2008
2007年11月19日 20:42:14
15楼
应该是按500*120确定排烟量就可以了
回复
185499717
2007年11月20日 23:19:48
16楼
就是*120对的
回复
wgj1207
2007年11月23日 13:35:48
17楼

应该是这样的。
回复