排烟量计算和排烟系统控制
lucy261314
lucy261314 Lv.4
2007年11月16日 16:47:03
来自于通风排烟
只看楼主

如果说多个排烟分区共用一台排烟风机的话,每个防烟分区的排烟口排烟量是按照系统排烟量除以二,还是按照本防烟分区面积乘以60?又是如何控制的呢?有人说:举个例子,比如说3个防烟分区,面积分别为300,400,500那么总的排烟量就是500*120*1.2=72000CMH300区的防烟分区排烟风口风量为300*60*1.2=21600CMH,风口风速小于10,取8的话,尺寸为1000*600

如果说多个排烟分区共用一台排烟风机的话,每个防烟分区的排烟口排烟量是按照系统排烟量除以二,还是按照本防烟分区面积乘以60?又是如何控制的呢?

有人说:
举个例子,比如说3个防烟分区,面积分别为300,400,500
那么总的排烟量就是500*120*1.2=72000CMH
300区的防烟分区排烟风口风量为300*60*1.2=21600CMH,风口风速小于10,取8的话,尺寸为1000*600
400区的排烟口风量为400*60*1.2=28800CMH,尺寸为1200*700
500区的排烟口风量为500*60*1.2=36000CMH,尺寸为1300*800
300区补风量为9000CMH,风速小于7,取5的话,尺寸为800*600
400区补风量为12000CMH,尺寸为900*700
500区补风量为15000CMH,尺寸为1000*800



但是有人有疑问:

当发生火灾时,你怎么保证该防烟分区的排烟量就是其面积乘以60?
那排烟风机运行时,每个防烟分区的排烟量到底是多少呢?
那么当300防烟分区发生火灾时,其实际排烟量是多少呢?
如果每个排烟系统只负责一个防烟分区,上面的算法是对的
三个防烟分区,不论其中哪个发生火灾,其中两个防烟分区的排烟口会打开,你又没有设置风量调节装置,你怎么能保证每个防烟分区的排烟量就是面积乘以60呢?



本人糊涂了,虚心请高手指教。
blackeye
2007年11月16日 18:23:08
2楼
如果总风量按500x120来计算,那么每个防烟分区的实际排烟量,都是500x60,而不是按其实际面积(300或400)。
回复
coolheating
2007年11月17日 12:33:50
3楼

为何是500×60而非500×120,不是只开启有烟的那个防烟分区的排烟口吗?
难道只有一个防烟分区着火也会开启另一个无烟的防烟分区的排烟口?
回复
coolheating
2007年11月17日 12:37:44
4楼

排烟口风速有点大了,要考虑风口有效面积
而且那个1.2只是在选排烟风机的时候才乘(考虑漏风等因素),实际排烟量还是面积×60
回复
lucy261314
2007年11月17日 13:29:50
5楼
我感觉关于这个问题,很多人意见不一致。大家互相讨论一下。
回复
blackeye
2007年11月17日 18:10:22
6楼


没错,这个问题在论坛上经常讨论,置顶的一个帖子也是这个内容。

不过,我相信以下观点是主流观点:排烟主管按最大防烟分区面积x120计算,每个防烟分区的支管均按最大防烟分区面积x60计算(而不是按其实际面积)。每个防烟分区的管径、排烟口尺寸,都是统一的,设计简单明了。

3楼的问题,也讨论过许多次。我个人认为,着火时,先只开启第一个防烟分区的阀门和风口,这个时候风速有可能超标。由于火灾扩散的速度很快,那么这种多个防烟分区合用一个系统的情况,往往很快就有第二个分区着火了,此时第二个分区开始排烟,超速的问题就没有了。当然了,有的同志不同意这个观点,绝不容许超速的情况出现,那么每个防烟分区的支管都要按系统总风量计算,风管尺寸大了一倍,造价大大提高,房间净高也很难保证了。

4楼说的对:风管、风口计算时不必乘1.2系数,选风机时才需要考虑乘以1.1-1.2。
回复
张三
2007年11月17日 22:07:54
7楼

“每个防烟分区的支管均按最大防烟分区面积x60计算(而不是按其实际面积)。”?建议你好好看看GB50045的附录中计算例题!
回复
vincent_nk
2007年11月18日 18:53:26
8楼

1.2为何物?
回复
vincent_nk
2007年11月18日 18:55:31
9楼

请教,为何“那么每个防烟分区的实际排烟量,都是500x60”?
回复
blackeye
2007年11月18日 19:39:34
10楼

张三大哥遵守规范很严格啊。但在这个问题上,我不认为规范这个例题有多权威,这个问题既然经常拿出来讨论,也说明很多人对这个例题有异议,关键是对风速超标的问题没有给出答案。“风速不能超标”是规范正文,比后面的例题更醒目哦。

在实际工程中,我们既要遵守规范,又要尽量缩小风管尺寸,为甲方提高房间净高,因此产生了几种设计方法,有不同的侧重点。有的把所有风管都按总风量设计,结果风管庞大得不得了;有的把小分区的风管画的很小,排烟初期风速有可能高达30-40m/s。如果分区数量很多、面积参差不齐,如果按照那个例题的方法,每根支管都要核算,非常繁琐,也容易出错。

因此我建议简化设计方法(不是我的发明,我知道很多人都这样做):把所有分区支管按统一的风量(总风量的一半)计算,排烟口也采用统一的尺寸。这样设计的工作量大大降低,也不容易算错。当然前提条件是分区的功能和面积不能相差太悬殊。

以上是个人观点,欢迎继续讨论。
回复
lucy261314
2007年11月19日 09:04:14
11楼
个人感觉黑眼圈的话很有道理,我有个师兄在一家比较大的设计院,他跟我说每个排烟口风量他都是按系统总风量除以2算得,但是他说的有一个观点我不明白,他说着火时开启的是着火区防烟分区和相邻防烟分区的排烟口,也就是说只要着火至少开启两个排烟口,是这样的吗?
回复