本帖最后由 乙单512 于 2016-10-24 14:45 编辑 本图是地下车库,喷淋中危险二级,图中最下面的墙;依次向上是次梁,板下梁高320;再往上是主梁,板下梁高420。 下边的梁格布置的一排三个喷头,距下面的墙是按最大间距1700,距上面的次梁间距就是1625。1625这个间距在7.2.1中就要求喷头溅水盘与梁底面最大垂直距离是450,最小350,而次梁板下梁高才320,这就是问题了。而
本图是 地下车库,喷淋中危险二级,图中最下面的墙;依次向上是次梁,板下梁高320;再往上是主梁,板下梁高420。
下边的梁格布置的一排三个喷头,距下面的墙是按最大间距1700,距上面的次梁间距就是1625。1625这个间距在 7.2.1中就要求喷头溅水盘与梁底面最大垂直距离是450,最小350,而次梁板下梁高才320,这就是问题了。而 7.1.3第二款要求是确有困难时溅水盘与顶板的距离不应大于550,我理解“确有困难”可以是不用满足7.2.1条的喷头溅水盘与梁底面的垂直距离,只要不大于550就行了,但还是要满足喷头与梁的水平距离。不知这样理解对不对?
各位大神,写的有点多,不知道能否详细的说明这个问题,欢迎各位同仁答疑解惑!