在新的消火栓规范(2014.10.01)出来之前,大家依据老规范及当地消防审图部门的要求,一般不允许把消火栓放置在楼梯间内,因为楼梯间是发生火灾时主要竖向疏散通道,如果把消火栓放置在防烟楼梯间内,住户或者消防队员使用消火栓时,必然要穿越防烟楼梯间的防火门,防火门无法自动关闭,由于水带曲率太大,防火门很难关闭,由于“烟囱效应”烟气会通过防火门蔓延,发助长火灾蔓延的速度,安全性差。 那么问题来了,
那么问题来了,新的消火栓规范又允许消火栓放置在楼梯间内?
个人理解,新规范的出发点是好的,便于消防队员找到,这对多层或者小高层来说,放在楼梯间可以,一般不存在防烟楼梯间或者封闭楼梯间,老的多规也鼓励消火栓放置在休息平台上;
但对高层特别是一类高层显然是不合适的,对没有设置加压送风系统的一类高层住宅更不可取,建议一类高层建筑的消火栓尽量放置在前室或者走道,不应放置在楼梯间内,这样消防系统才能更高安全。北京部分专家对这条新规范的解释是说消防队员到来时,人员撤离已经完毕,显然站不住脚,一类高层建筑人员太多,疏散难度大,发生火灾时蔓延速度快,所以出于设计安全,一类二类高层住宅消火栓不可放到防烟楼梯间内。
转自:刘可微博