多层钢筋混凝土结构伸缩缝的地方做牛腿,搁置大跨度现浇混凝土框架梁,不知道的可不可以,有没有什么规范依据

多层钢筋混凝土结构伸缩缝的地方做牛腿,搁置大跨度现浇混凝土框架梁,不知道的可不可以,有没有什么规范依据
免费打赏
owen19841220
2016年10月14日 16:52:56
2楼
可以。参照厂房的牛腿设计。考虑有个集中力对柱子造成的偏心。
回复
wuchen127
2016年10月14日 17:05:02
3楼
高规3.4.10第7点有提到楼主的问题,不宜采用牛腿托梁。可以参考
回复
大林
2016年10月14日 17:24:56
4楼
建筑高低跨连接关系应明确,要么彻底分,要么连接牢靠。不宜采牛腿支承简支梁的做法。