为什么超高层核心筒施工要先于梁板及外框柱施工?
dengken205
dengken205 Lv.12
2016年10月13日 09:07:50
来自于建筑施工
只看楼主

看很多超高层项目的施工,都是核心筒施工要先于梁板及外框柱施工。这是出于哪方面的考虑呢?

看很多超高层项目的施工,都是核心筒施工要先于梁板及外框柱施工。
这是出于哪方面的考虑呢?
baiyejianke
2016年10月14日 08:07:32
2楼
不懂施工 希望懂的人能来回答下
回复
zhgm73
2016年10月14日 11:41:58
3楼
有以下几方面的原因:1、超高层建筑核心筒居中,塔吊置于其间,效率更佳;核心筒先于外框施工有助于减小附着式塔吊对外框结构的影响。2、通过核心筒与外框错层施工,便于核心筒采用更快捷的爬模施工工艺,进而提高主体结构施工效率。
回复
dengken205
2016年10月15日 21:17:29
5楼
hairirenjun 发表于 2016-10-15 06:42 主要和采用的施工工艺有关系还有建筑的结构,你看到的是核心筒是砼的,外围是钢结构的,如果楼板是砼的就没 …实际上,很多外围采用型钢混凝土梁的,也是这么做的。与核心筒钢筋交接挺麻烦的
回复
dengken205
2016年10月15日 21:18:37
6楼
zhgm73 发表于 2016-10-14 11:41 有以下几方面的原因:1、超高层建筑核心筒居中,塔吊置于其间,效率更佳;核心筒先于外框施工有助于减小附着 …“减小附着式塔吊对外框结构的影响。”这一条,我觉得没有意义。怎么也不会影响到外框吧
回复
fpl23456
2016年10月19日 23:30:45
7楼
回复
lijeysn
2016年10月20日 11:32:06
8楼
dengken205 发表于 2016-10-15 21:18 “减小附着式塔吊对外框结构的影响。”这一条,我觉得没有意义。怎么也不会影响到外框吧看塔吊的布置吧,如果是外挂在核心筒剪力墙外面,那对外框还是有影响的。如果是内置于核心筒内部的话,那倒是对外框的影响不大。一般不等高施工是考虑外框钢结构施工滞后一点。
回复
wsshahaha
2016年11月03日 08:40:39
9楼
谢谢楼主的分享
回复
屎太浓
2019年07月24日 10:40:33
10楼

这种是要外框梁是钢梁才行。减小筒体和框架之间的竖向位移差。

回复

相关推荐