基于ETABS二次开发的超高层核心筒墙厚优化 案例一
自黑abc
自黑abc Lv.2
2023年11月29日 09:53:59
来自于ETABS
只看楼主

基于ETABS二次开发的超高层核心筒墙厚优化 案例一  1. 工程概况 分享案例为某项目方案测算阶段,项目位于高烈度区(设防烈度8度半),结构高度接近300m,结构体系采用巨柱+型钢混凝土核心筒+斜撑,核心筒作为主要抗侧力构件,其墙厚直接影响结构的抗震性能以及经济性。对于高烈度区项目,结构减重尤为关键,本文   基于  

基于ETABS二次开发的超高层核心筒墙厚优化 案例一 

1. 工程概况

分享案例为某项目方案测算阶段,项目位于高烈度区(设防烈度8度半),结构高度接近300m,结构体系采用巨柱+型钢混凝土核心筒+斜撑,核心筒作为主要抗侧力构件,其墙厚直接影响结构的抗震性能以及经济性。对于高烈度区项目,结构减重尤为关键,本文   基于   ETABS   二次开发+   优化算法 给出一种在满足设计要求前提下减小结构自重的解决方案。

2. 核心筒优化结果

项目核心筒竖向存在一定收进,墙体根据其平面位置以及高度设为变量,优化过程可描述如下:
   
结构软件    
优化前(       YJK          
优化后(       YJK          
结构总质量(t)
200433
187156
结构周期(s)
4.78
4.97
最大层间位移角
1/452(X)1/470(Y)
1/449(X)1/462(Y)
 

3. 初步结论

1、核心筒墙厚优化后,在满足结构最大层间位移角前提下,结构自重减小约7%,提升结构整体经济性;
2、核心筒墙厚优化后,结构顶点位移虽有所增加,但是结构楼层刚度分布更均匀;对于高烈度的超高层结构,核心筒楼层刚度分布的精细化设计十分关键,   ETABS   二次开发+   优化算法 为此类问题提供一种思路。
免费打赏
cof1695534882155
2024年02月29日 22:05:04
3楼

你好,我现在也在做这方面,请问你优化的时候是通过etabs api与matlab来运行的吗?我在运行的时候遇到了问题,就是获取框架内力会提示,没有为类 'ETABSv1.cAnalysisResults' 找到与签名相匹配的方法 'FrameForce'   可以告诉我一下要怎么解决这个问题吗?谢谢