3相空调进线,用3P空开控3相,零线没过空开直接进空调,这时空开送不上,送上就跳;换成4P空开就没有问题了,请问是什么原理?系统是TN-S的
3相空调进线,用3P空开控3相,零线没过空开直接进空调,这时空开送不上,送上就跳;换成4P空开就没有问题了,请问是什么原理?系统是TN-S的
2楼
空开就带一个空调,别的没有了。
回复
3楼
是不是带了漏电保护
回复
4楼
风来运转 发表于 2016-10-12 15:26 是不是带了漏电保护没有,这个空调的空开是普通空开,没有漏保
回复
5楼
你是把线没接对吧
回复
6楼
新手前来报到 发表于 2016-10-12 15:58 你是把线没接对吧不会的,要不后面4P怎么会好?
回复
7楼
asing666 发表于 2016-10-12 16:17 不会的,要不后面4P怎么会好?3P是2L+1N还是3L,当中性线接孔接上带电线路,空开本身肯定要跳闸。关键就在N相是否接对孔了
回复
8楼
asing666 发表于 2016-10-12 16:17 不会的,要不后面4P怎么会好?看你前面介绍的情况,线路肯定没什么问题。就是在空开上
回复
9楼
感觉是接错线了,有先例
回复
10楼
所以说,我们很多建筑物上安装的空调插座都是没有用的!
因为只有四根导体,只有相导体和保护导体,没有中性导体,你怎么用?
因为柜机的室内风扇和控制系统都是220V的,所以一般必须改造才能用。
回复
11楼
柜机的室内风扇和控制系统都是220V的,需要五孔插座
回复