要是有这样的规定,能告诉我在哪本规范能查到?谢谢啦
要是有这样的规定,能告诉我在哪本规范能查到?谢谢啦
2楼
没有这样的说法
回复
3楼
啥建筑哦!有那么长的风管么,而且是直的。
回复
4楼
没有这种说法
回复
5楼
xuxpmidea 发表于 2016-10-13 13:19 啥建筑哦!有那么长的风管么,而且是直的。不是啊,我们项目飞检上说,风管没有加补偿器,请问这样说对吗?我们项目上空调风管用的是双面彩钢板-玻纤复合风管,排风排烟用的是镀锌铁皮
回复
6楼
zrrg008 发表于 2016-10-19 15:25 没有这种说法我们项目飞检上说,风管没有加补偿器,请问这样说对吗?我们项目上空调风管用的是双面彩钢板-玻纤复合风管
回复
7楼
suyc007 发表于 2016-10-11 20:31 没有这样的说法我们项目飞检上说,风管没有加补偿器,请问这样说对吗?我们项目上空调风管用的是双面彩钢板-玻纤复合风管。
回复
8楼
弱弱的问一句,是不是风机进、出口都没有软接?
回复
9楼
hh_xy_2004 发表于 2016-10-24 10:55 弱弱的问一句,是不是风机进、出口都没有软接?不是啊,风机出入口都有软连接的。
回复
10楼
不需要,高温风管才需要加补偿器,那也是根据计算来设置的,普通风管不需要,消防排烟风管也不需要,规范有要求
回复
11楼
jia20086 发表于 2016-11-18 14:57 不需要,高温风管才需要加补偿器,那也是根据计算来设置的,普通风管不需要,消防排烟风管也不需要,规范有 …谢谢啦