室外空调直埋冷冻水系统外管网应该按哪一个算法进行水利计算?
ljq19850606
2016年10月09日 17:18:00
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 ljq19850606 于 2016-10-9 17:20 编辑 室外直埋空调外管网怎么进行水力计算?1、是按这个来计算吗?2、还是按室内空调水利计算表这个来计算?3、还是按经济比摩阻(100-400Pa/m),最常用的为250Pa/m这个来计算? 我的想法:如果外网供回水主干线距离很长,比如大于500m的话。冷水按30-70(冷水5度温差),热水按5Pa/m(10度温差),温降会很大的。能不能按比室内空调水利计算表

本帖最后由 ljq19850606 于 2016-10-9 17:20 编辑

2.png室外直埋空调外管网怎么进行水力计算?
1、是按


1.png

这个来计算吗?
2、还是按室内空调水利计算表

2.png

这个来计算?
3、还是按经济比摩阻(100-400Pa/m),最常用的为250
Pa/m这个来计算?

我的想法:如果外网供回水主干线距离很长,比如大于500m的话。冷水按30-70(冷水5度温差),热水按5Pa/m(10度温差),温降会很大的。能不能按比室内空调水利计算表



的比摩阻小,比30-70的大来进行冷水外网水利计算,并校核热水比摩阻在经济比摩阻范围30-70内???各位行家说说?
这样能保证温降不会太大 ,尤其是冷水温差才5度,距离远的话,就不好了。这样也能减少外网管道直径大小,也能减少外管网投资????


1.png


2.png

vk3001h
2016年10月12日 15:24:27
2楼
你需要根据循环泵的EC(H)R-a推导出循环泵的最大扬程,然后根据管线总长定出必摩阻。