变压器的风机开门报警问题
abaozi
abaozi Lv.7
2016年10月07日 20:34:11
只看楼主

想请教一下大家,不知道为什么干式变压器的风机开门报警一直响。最近试验的过程中,发现这个风机的报警器在关起门也想,LED显示器上温度的显示也正常显示80 100 120 150 。请大家指导一下吧。

想请教一下大家,不知道为什么干式变压器的风机开门报警一直响。最近试验的过程中,发现这个风机的报警器在关起门也想,LED显示器上温度的显示也正常显示80 100 120 150 。请大家指导一下吧。
免费打赏
北域尘埃
2016年10月08日 09:10:00
2楼
意思你现在断了空开了,报警显示什么
回复
的散热
2016年10月08日 10:11:43
3楼
北域尘埃 发表于 2016-10-8 09:10 意思你现在断了空开了,报警显示什么断了空开还有电我不信!!!!
回复
abaozi
2016年10月08日 14:33:09
4楼

不是,我的意思是,合上空开,使风机回路带电,回路一带电,开门报警器就响。
回复
勇者无疆
2016年10月08日 14:49:09
5楼
报警器坏了,更换一个试试
回复
fitman
2016年10月08日 14:59:40
6楼
一般是门上的限位开关调整不好。调一下就不响了。
回复
weibo_1453791447797
2016年10月08日 16:06:53
7楼
谢谢楼主分享
回复
abaozi
2016年10月08日 22:22:11
8楼
fitman 发表于 2016-10-8 14:59 一般是门上的限位开关调整不好。调一下就不响了。是不是把行程开关往门的方向捌就行了?
回复
abaozi
2016年10月08日 22:22:29
9楼
fitman 发表于 2016-10-8 14:59 一般是门上的限位开关调整不好。调一下就不响了。应该怎么样调呢?
回复
fitman
2016年10月09日 14:08:49
10楼
abaozi 发表于 2016-10-8 22:22 应该怎么样调呢?1、在断电的情况下,检测接线正确性;2、用万用表的电阻档测量限位开关的输出端子(可在中间接线端子或报警器的接线端子处),当开关门时观察万用表动作信号,如有,则是报警器有问题;如无则按3处理。3、手动按压限位开关,如无信号,则限位开关有问题,如有信号,按4处理。4、调整限位开关,使门关闭时更好按压限位开关,并应检测出动作信号。一般的情况多在第4点。
回复