低压发电机柜中,零排需要重复接地吗?
abaozi
abaozi Lv.7
2016年10月04日 21:43:04
只看楼主

低压发电机柜中,零排需要重复接地吗?求解。

低压发电机柜中,零排需要重复接地吗?求解。
老灰兔子
2016年10月06日 20:59:35
12楼
abaozi 发表于 2016-10-5 21:46 发电机柜中的框架断路器是四极的喔,把零排也断开了,需要重复接地吗?你们有没有相关的标准,拿来看看吧 …不需要,因为市电线路已经做过重复接地了,发电机就没有这个必要,不要找我要相关标准,我也不知道,但这是常规做法。道理前面已说过,发电机仅是备用(应急)电源,是自成独立系统,与市电线路配合使用。也就是因为这样,发电机与市电的转换连接应该使用4P的开关进行转换。所以,发电机的零线不能直接与市电的零线长时间、永久地连接在一起。
回复
beida_energy
2016年10月07日 09:29:29
13楼
首先,如果运行TN系统,发电机的接地也是一点直接接地,就是其中性点,引出的N导体不能做重复接地!
回复