交流主题: 排烟防火阀阀门到底需不需要反馈信号? 交流内容: 大家谈谈各自的看法,设计中是如何处理的。
交流主题:
排烟防火阀阀门到底需不需要反馈信号?
交流内容:
大家谈谈各自的看法,设计中是如何处理的。
根据《建筑通风和排烟系统用防火阀门》(GB15930-2007)对防火阀的定义,排烟系统在穿防火墙等位置的防火阀应该叫排烟防火阀,《火灾自动报警系统设计规范 》(GB50116-2013)4.5.4并没有要求此阀门需要反馈信号,暖通规范对此也无要求,而国标图集07K103-2中P52表格却要求此阀门反馈信号,那么此阀门到底需不需要反馈信号?各位怎们看,设计中怎么处理的?
个人认为,无需反馈信号,此阀门只起到阻火作用,到了280℃熔断关闭即可,并且此阀门一旦关闭,也就无法复位。
本期主编:米兰
内容来源:滴血雄鹰
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。
通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。
活动奖励:10-100个
土木
币(回复优秀者)
参与时间:2016/9/27-10/8