【每周交流会 · 十八期】排烟防火阀阀门到底需不需要反馈信号?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2016年09月27日 14:10:15
来自于通风排烟
只看楼主

交流主题: 排烟防火阀阀门到底需不需要反馈信号? 交流内容: 大家谈谈各自的看法,设计中是如何处理的。


QQ截图20160921163057.jpg















交流主题:



排烟防火阀阀门到底需不需要反馈信号?







交流内容:

大家谈谈各自的看法,设计中是如何处理的。







根据《建筑通风和排烟系统用防火阀门》(GB15930-2007)对防火阀的定义,排烟系统在穿防火墙等位置的防火阀应该叫排烟防火阀,《火灾自动报警系统设计规范 》(GB50116-2013)4.5.4并没有要求此阀门需要反馈信号,暖通规范对此也无要求,而国标图集07K103-2中P52表格却要求此阀门反馈信号,那么此阀门到底需不需要反馈信号?各位怎们看,设计中怎么处理的?










     个人认为,无需反馈信号,此阀门只起到阻火作用,到了280℃熔断关闭即可,并且此阀门一旦关闭,也就无法复位。












本期主编:米兰














内容来源:滴血雄鹰















交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。





通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。


















活动奖励:10-100个

土木

币(回复优秀者)






参与时间:2016/9/27-10/8


































































往期交流话题回顾:













【每周交例会·17期】单台水泵铭牌流量如何选取,请加以解释?


 











【每周交流会·14期】空调行业冷年“用价值战取代价格战”恐成空谈?









【每周交流会·13期】空调支架成“高空炸弹”?









【每周交流会·12期】 空调行业惨淡冷年,如何拯救自己?









【每周交流会·11期】&暖通 | 中国地铁空调温度如何彰显人性化?









【每周交流会.10期】新国标帮助了谁!又害了谁!









【每周交流会.8期】新风系统推广究竟卡在哪?









【每周交流会.7期】办公空调末端形式的选择!









【每周交流会.6期】静态平衡阀和动态平衡阀的区别是什么?一般怎么用?









【每周交流会.5期】2015年《全国建筑设计劳动(工日)定额》遭水暖设计师吐槽!









【每周交流会.4期】中央空调系统,大温差小流量系统的应用,整个系统是否节能?









【每周交流会.3期】对新国标《建筑防排烟系统技术规范》的学习









【每周交流会.2期】(专家讲堂)地下车库的防排烟设计?









【每周交流会.1期】(技术版)平时送排风和消防送排风...









往期更多内容请点击淘专辑查看













QQ截图20160921163057.jpg

免费打赏
一抹幽香邂逅你
2016年09月28日 13:23:07
2楼
防火阀需要是反馈信号的
回复
shaxunan
2016年09月28日 14:25:55
3楼
防火阀需要是反馈信号的
回复
jws6805
2016年09月28日 14:31:53
4楼
防火阀需要是反馈信号的
回复
lichenliang12345
2016年09月28日 15:55:53
5楼
排烟防火阀需要反馈信号,火灾报警联动控制器在收到排烟防火阀反馈信号后联动排烟风机停止工作,关闭排烟风机。
回复
轩陌
2016年09月29日 11:11:00
6楼
谢谢楼主分享
回复
陈年风褛
2016年09月29日 11:58:49
7楼
排烟防火阀需要反馈信号
回复
mhmhtj
2016年09月29日 13:54:51
8楼
排烟防火阀需要反馈信号
回复
lgtlllhb641
2016年09月29日 14:49:33
9楼
谢谢楼主分享的资料!
回复
hgyuiytirfi3214655
2016年09月29日 15:00:36
10楼
谢谢楼主提供方便,正是本人希望拥有的。
回复
lkjh12345321545
2016年09月29日 15:19:54
11楼
最近正准备研究类似工程,谢楼主分享。
回复

相关推荐

APP内打开