【每周交流会 · 十八期】排烟防火阀阀门到底需不需要反馈信号?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2016年09月27日 14:10:15
来自于通风排烟
只看楼主

交流主题: 排烟防火阀阀门到底需不需要反馈信号? 交流内容: 大家谈谈各自的看法,设计中是如何处理的。


QQ截图20160921163057.jpg















交流主题:



排烟防火阀阀门到底需不需要反馈信号?







交流内容:

大家谈谈各自的看法,设计中是如何处理的。







根据《建筑通风和排烟系统用防火阀门》(GB15930-2007)对防火阀的定义,排烟系统在穿防火墙等位置的防火阀应该叫排烟防火阀,《火灾自动报警系统设计规范 》(GB50116-2013)4.5.4并没有要求此阀门需要反馈信号,暖通规范对此也无要求,而国标图集07K103-2中P52表格却要求此阀门反馈信号,那么此阀门到底需不需要反馈信号?各位怎们看,设计中怎么处理的?










     个人认为,无需反馈信号,此阀门只起到阻火作用,到了280℃熔断关闭即可,并且此阀门一旦关闭,也就无法复位。












本期主编:米兰














内容来源:滴血雄鹰















交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。





通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。


















活动奖励:10-100个

土木

币(回复优秀者)






参与时间:2016/9/27-10/8


































































往期交流话题回顾:













【每周交例会·17期】单台水泵铭牌流量如何选取,请加以解释?


 











【每周交流会·14期】空调行业冷年“用价值战取代价格战”恐成空谈?









【每周交流会·13期】空调支架成“高空炸弹”?









【每周交流会·12期】 空调行业惨淡冷年,如何拯救自己?









【每周交流会·11期】&暖通 | 中国地铁空调温度如何彰显人性化?









【每周交流会.10期】新国标帮助了谁!又害了谁!









【每周交流会.8期】新风系统推广究竟卡在哪?









【每周交流会.7期】办公空调末端形式的选择!









【每周交流会.6期】静态平衡阀和动态平衡阀的区别是什么?一般怎么用?









【每周交流会.5期】2015年《全国建筑设计劳动(工日)定额》遭水暖设计师吐槽!









【每周交流会.4期】中央空调系统,大温差小流量系统的应用,整个系统是否节能?









【每周交流会.3期】对新国标《建筑防排烟系统技术规范》的学习









【每周交流会.2期】(专家讲堂)地下车库的防排烟设计?









【每周交流会.1期】(技术版)平时送排风和消防送排风...









往期更多内容请点击淘专辑查看













QQ截图20160921163057.jpg

免费打赏
泉水叮咚三亚
2016年10月03日 18:02:04
22楼
排烟防火阀需要反馈信号规范有相关规定
回复
jamies
2016年10月04日 11:47:41
23楼
根据楼主所说的07K103-2图集,排烟防火阀属于防火类,烟气温度280度时自动关闭,手动复位,输出关闭讯号和联动讯号,主要防止火灾沿风管蔓延。从实际使用和检修维护来说,还是需要输出信号的,这样好确定防火阀的位置,便于发现火灾点或者便于检修。另外07K103-2图集中明确说明防火阀和排烟阀其实要求是不一样的,特别是高气密试验压差下阀门的漏风量是不同的,在设计时需要考虑。
回复
莫一烈
2016年10月04日 21:10:00
24楼
谢谢楼主分享
回复
我肥来了
2016年10月06日 09:45:45
25楼
感谢楼主的分享,正在学习这方面的知识。
回复
曾大帥
2016年10月08日 10:22:46
26楼
防火阀动作是需要反馈信号的,同时还要反馈到消防控制中心的主机
回复
luochongchong
2016年10月08日 10:31:39
27楼

很好的资料,学习了。
回复
超大号死胖子
2016年10月08日 11:58:29
28楼
个人认为,此防火阀需要反馈信号,除熔断保护功能外,此防火阀需通告消控何区域该系统已经失去效用,以避免因此造成的救援不便和损失
回复
vk3001h
2016年10月08日 13:45:31
29楼
非电动的防火阀不需要反馈状态信号。很多人之所以认为需要,是因为2008版的火灾报警设计规范有明确要求消防控制室须显示防火阀状态。但是,2013版已经取消了该条文。目前,火灾报警、消防控制室设计规范都只是要求电动防火阀反馈状态信号。所以,普通防火阀不反馈信号是没有问题的。但是从系统维护管理方面来讲,普通防火阀反馈状态信号可以直观地确定各控制节点阀门的运行状态,便于及时发现和处理防火阀的问题,有效地保证系统的正常运行,还是很有必要的。
回复
c看图说话c
2016年10月08日 14:06:51
30楼

排烟防火阀需要反馈信号,火灾报警联动控制器在收到排烟防火阀反馈信号后联动排烟风机停止工作,关闭排烟风机。