制氧车间消防系统怎么考虑
qyjzdq2009
qyjzdq2009 Lv.4
2016年09月26日 17:14:51
只看楼主

一层厂房,制氧车间,面积1400,高度7米大概,里边有氧气储存罐子?是否需要做消防报警系统呢?规范没有找到具体出处。 8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。( 建筑设计防火规范 2014 强条)能只做可燃气体报警装置么?先谢谢大家了

一层厂房,制氧车间,面积1400,高度7米大概,里边有氧气储存罐子?
是否需要做消防报警系统呢?规范没有找到具体出处。
8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。( 建筑设计防火规范 2014 强条)
能只做 可燃气体报警装置么?
先谢谢大家了
免费打赏
土木的人真多
2016年09月27日 09:51:57
2楼
除了氧气储罐,还有其他设备没有,比如说泄露易燃易爆气体的发生器或者压缩机等?如果有,就要做。
回复
fitman
2016年09月27日 10:16:27
3楼
氧气车间属乙类火灾危险场所。但未见有对应条款要做火灾自动报警系统。设计时建议如下考虑:
1、与水专业和通风专业配合,看是否有火灾联动设备,如有则上集中型火灾自动报警系统;
2、参照GB50030-2013里的要求,做好各种气体泄漏检测和事故通风的联动及报警(这是事故,非火灾).如不放心,可做一区域报警系统,设一些手报与声光报警器,并把事故报警信号接入控制器。
回复