无论是环网供电单元、开闭所,还是工厂、企事业单位配电设备中,对它的保护配置一般有两种:一种利用断路器;另一种是利用负荷开关—熔断器组合电器。当采取断路器作为保护时,用户10KV配电设备进出线断路器开关无论采用何种过流、速断,一般都由断路器柜、计量柜PT及避雷器柜组成,此外有时尚需加置220VAC电源柜、直流屏柜等;而采用PMC/B系统装置,它不需要辅助电源,从而简单有效地解决上述问题。当采用负荷开关—熔断器组合电器时,可以使变压器得到短路保护(变压器额定电流7-10倍);一旦出现长时间过载电流且在熔断器最小限定电流范围内,不能得到有效保护,从而引起设备单元事故扩大,造成上一级开闭所跳闸,进而扩大了故障范围;而采用PMC/R系统装置,弥补高压熔断器在变压器过流部分(1.2—7倍)无法保护的缺陷,且不用外加电源,保护更简单。从而使变压器全范围得到可靠保护。
采用PMC无源保护技术的高压柜较以前在开闭所中用到的高压柜有两个最为明显的优点:一是采用了无源保护技术,取消了价格昂贵的直流屏系统。在以往的变电站中,一般采用外接的直流电源作为控制和保护电源,因涉及到保护动作的正确性、灵敏性和及时性,势必对直流控制系统的可靠性有了较高要求,直接导致了直流屏控制系统的结构复杂,造价较高。而本公司研制的自供电保护装置可以实现无源保护,体积小巧,完全能满足数字保护的最高要求,并且具有很高的抗电磁干扰性能,完全可以替代直流屏控制系统,在提高可靠性的同时可降低工程总投资。特别是一些建设在工厂、企业配电室中的开闭所,由于空间有限,一般不采用体积较大的XGN2柜型而采用体积较小的HXGN17和XGN15等柜型,它们最大的一个弱点在于采用的是负荷开关,没有可靠的保护系统,一旦出现较严重故障时,势必引起上一级甚至是上几级电网的断电跳闸,这将造成由被跳闸开闭所或变电站所供电的所有负荷停电,进而扩大故障范围,造成巨大的经济损失。
回复
3楼
环网开关柜一般使用在城市配电站、开闭所、户外电缆环网节点和工业末端用户以及城市建筑供电系统中,可靠的低压电源的供给一般比较困难,而常规的变压器过流继电保护均须提供稳定的低压直流或交流电源,如电压互感器(TV )柜等。欧洲先进制造厂家已经开始专业制造自供电数字继电器,对变压器进行过流和接地保护,以取代断路器。
该PMC系列装置,每个数字继电器均有一个微处理器,用来处理来自电流互感器(TA )的信号。这些微处理器经过去除瞬态变量的影响来处理电流测量值,同时计算执行保护功能必需的量值。另外,确定来自设备参数瞬态值的电气测量参数有效值。继电器使用具有高变比的三个相电流和一个零序电流传感元件测量电流,可以宽范围地保护功率额定值。在这些功率定值范围内,电流传感元件具有相同的精确等级。继电器可以配备时间记录器,用来储存保护功能执行的最后一次跳闸信号。
回复
4楼
想看看,谢谢
回复
5楼
武汉太昊?。。。。。
回复
6楼
一.概述
DN210无源继电保护装置( Passive Proteclon Equipment)是一个能执行保护功能的全范围数字保护装置。根据模式也可以带就地控制、远方控制、电气参数测量、自动化等功,能满足当前和未来对变电和自己电站自动化、控制及保护的需要。
二.特点
本装置集成于断路器和熔断器保护柜中使用。相对于传统系统,本装置为集成式开关柜设计,带来以下优点:
● 自供电模式,无须辅助电源。
● 嵌入面板式设计。
● 尤其适合紧凑的小型化断路器柜单元及紧凑充气柜设备单元。
● 在安装开关柜时可减少中间连接环节,只需连接高压电缆。
● 简化安装工艺,减少装配时间,缩短终端客户供货周期。
● 允许工厂安装、调整和测试整个保护设备,存交货之前可对集成于开关柜中的设备进行最后的系统试验。
● 同一模式宽范围对功率等级实现保护。
公司严格按照IS09001 :2000标准建立自己的质量保障体系。所有的设计、制造、销售和服务过程均处于严格的规范检测和系统控制之下,产品符合国际电工IEC和国家标准。
三.功能
DN210无源保护装置设计用于自供电源式继电保护系统,用以保护配电线路、变压器等设备。装置提供了无源供电、AC220V、DC24V或DC48V四种供电模式。安装于断路器开关柜中,所有的保护功能都由此微机系统执行。它可以提供相l过流、相瞬时过流(短路)、接地时间过流保护、接地瞬时过流l短路)的保护。通过热敏开关启动外部脱扣,可以进行变压器过热保护。当检测到继电器运行范围内的故障电流时,继电器触发低能耗的双稳态的脱扣装置(单稳态或双稳态)。
保护功能 应用单元
● 过流一段(速断) ● 相过流保护单元
● 过流二段(定时限) ● 接地故障保护单元
● 过流三段(反时限) ● 外部脱扣单元
● 零序定时限 ● 测量脱扣显示单元
● 零序反时限 ● 电源供电单元
● 温度保护
简洁人机界面 技术功能
● 液晶显示屏 ● 元件采用工业品,稳定性高
● 信号指示 ● 直接用CT供电,无需外部电源
● 整定接键 ● 装置内部设有高能电池,寿命10年
● 复归按键 ● 低功耗设计
● 操作按键 ● 提供双通讯口
四. 技术参数
1.【额定值】
① 输入:
自供电源> 5A 11 OV AC±30%
AC 220V AC±30%
DC 24V 48VDC±30%
② 电流输入:
负载<1VA
一次相电流5A...630A (根据模式)
接地电流0.5A...50A (根据模式)
③ 精度:
时间设定1%(最小:40Ms)
测量/保护1级/5P20
频率 50HZ;60 HZ
④ 输出接点:
电压380V AC,230V DC
开关电源500V AC(电阻性负载)
⑤ 温度:
工作-10℃...+60℃
储存 -25℃...+70℃
⑥ 尺寸:宽x高x深122 x 165 x 122
2.【电磁兼容性】
●脉冲群干扰GB/ 14598.13-1998 严酷等级: III级
●静电放电干扰 GB/ 14598.14-1998 严酷等级: VI级
●辐射电磁场骚扰GB/ 14598.9-2002 严酷等级: III级
● 快速瞬变抗扰度GB/ 14598.10-1998 严酷等级: VI级
● 浪涌抗扰度GB/ 14598.18-2007 严酷等级: VI级
●传导骚扰抗扰度GB/ 14598.17-2005 严酷等级: III级
●工频抗扰度IEC60255-22-7: 2003严酷等级:A级
●传导/发射限值GB/T4598.16-2002规定的传导发射限值要求
3.【机械性能】
①振动(正弦)
振动晌应: GB/11287-2000 3.2.1
振动耐久: GB/11287-2000 3.2.2
严酷等级: I级
② 冲击试验
冲击晌应: GB/14537-1993 4.2.1
冲击耐久: GB/T14537-1993 4.2.2严酷等级: I级
GB/T14537 -19934.3严酷等级I级
③ 碰撞试验
碰撞晌应: GB/14537-1993 4.3 严酷等级I级
回复