冷却塔的维护保养问题
ruyilyf
ruyilyf Lv.8
2007年11月16日 09:35:22
只看楼主

先发几张冷却塔腐蚀严重的照片,大家谈谈关于冷却塔的维护保养问题,好有比这腐蚀还严重的冷却塔。

先发几张冷却塔腐蚀严重的照片,大家谈谈关于冷却塔的维护保养问题,好有比这腐蚀还严重的冷却塔。
免费打赏
ruyilyf
2007年11月16日 09:38:48
2楼
图片1
回复
ruyilyf
2007年11月16日 09:41:07
3楼
图片2
回复
ruyilyf
2007年11月16日 09:42:15
4楼
图片3
回复
ruyilyf
2007年11月16日 09:44:23
5楼
图片4
回复
ruyilyf
2007年11月16日 09:46:13
6楼
细菌在塔池周边滋生,以前也发过类似照片
回复
ruyilyf
2007年11月16日 09:48:37
7楼
细菌在塔池周边滋生
回复
ruyilyf
2007年11月16日 10:11:41
8楼
自己先说说,冷却塔腐蚀的原因
1、在冷却塔刚开始安装完毕后,没有进行防腐处理、或者防腐做的不到位,这是造成腐蚀严重的根本原因。
2、由于当地水质问题,水处理药剂的使用,加速了冷却塔的腐蚀,特别是目前水处理药剂在使用时需要家浓硫酸来调节循环水的PH。
3、冷却塔的定期维护不到位。
解决方案:
1、想从根本上解决腐蚀问题,就本冷却塔更换支架以及布水管,从现场来看,主要是暴露在空气中的,处于顶部的支架以及布水管腐蚀严重,而能够被循环水喷淋或浸在水体中的管道、支架,并没有腐蚀。
2、将暴露在空气中的管道采用热镀锌管,并使用玻璃钢、环氧树脂做防腐处理。
存在问题:
在对管道进行玻璃钢防腐处历时,使用玻璃丝布好,还是直接使用玻璃钢漆好???
有人说,在使用玻璃丝布会有空隙,易造成内部腐蚀????
个人分析及观点
请大家积极讨论。
回复
大雪漫天
2007年11月16日 22:53:33
9楼


如果是第一年你的冷却塔就是这样,那说明你的前期维护肯定不到位。
另外投药的话,最起码的应该是去除藻类的,建议最好找一个清洗厂家。
一般镀锌管也会生锈氧化,所以防腐很重要。
回复
ruyilyf
2007年11月17日 13:52:08
10楼
关于到位的维护,希望能够给以详细提供不同意见。
谢谢。
回复
cfj2002
2007年11月19日 00:27:21
11楼

重新除锈,刷防锈油七作底,每年秋冬保养时重刷,南方地区都这样搞,成本较低.