成都地区建设项目消防审查问题总结
玛斯特
玛斯特 Lv.9
2016年09月22日 12:29:07
来自于建筑规范
只看楼主

111

111

QQ截图20160927160212_看图王.jpg


QQ截图20160927160647.jpg

免费打赏
玛斯特
2016年09月22日 12:30:22
2楼
回复本帖可获得 2 土木币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 10%)

欢迎大家来说说你遇到的问题或者讨论一下帖子内容
回复
win1200
2016年09月23日 10:27:06
14楼
回复
jint12
2016年09月23日 12:49:11
16楼
1、地下室楼梯出地面与地上楼梯间要分开,不能共用一个平台,出楼梯间可共用门厅。图示做法不认可。还请发个图片说说,
回复
yhy71
2016年09月24日 09:50:31
19楼
楼主,问题一烦请发个图片。
回复
leijianhuaxy9026
2016年09月25日 09:30:18
22楼
谢谢楼主了!!!!
回复
xuan880109
2016年09月26日 08:26:28
23楼
好资料,感谢分享!
回复
sky1412
2016年09月26日 17:52:29
27楼
I类地下汽车库需要做泡沫-水喷淋系统,这个有点过了,规范没要求啊?
回复
玛斯特
2016年09月27日 16:08:06
32楼
jint12 发表于 2016-9-23 12:49 1、地下室楼梯出地面与地上楼梯间要分开,不能共用一个平台,出楼梯间可共用门厅。图示做法不认可。还请发个 …56154045615405
回复
玛斯特
2016年09月27日 16:08:42
33楼
sky1412 发表于 2016-9-26 17:52 I类地下汽车库需要做泡沫-水喷淋系统,这个有点过了,规范没要求啊?宜。。。。。。。。。。。。。。。。。。。啊
回复
chm10
2016年10月11日 16:37:54
65楼
成都现在这么严了,,:lol