我们的水泵设计参数为功率18KW,扬程32米,我们实际选型的水泵:功率15KW,扬程34米,格兰富的水泵.实际运行过程中发现水泵的运行电流20A(额定电流为27A),空调主机进出水温差只有2度左右,效果一直不太好.哪个地方有问题了,急死了! 有大神帮克分析一下吗,谢谢!!!!
我们的水泵设计参数为功率18KW,扬程32米,我们实际选型的水泵:功率15KW,扬程34米,格兰富的水泵.实际运行过程中发现水泵的运行电流20A(额定电流为27A),空调主机进出水温差只有2度左右,效果一直不太好.哪个地方有问题了,急死了!
有大神帮克分析一下吗,谢谢!!!!
2楼
水泵选型按流量与扬程; 不是功率与扬程; 你要给出空调主机参数,才能判断你的水泵(冷却水泵或冷冻水泵)是否匹配
回复
3楼
从设计与实际的功率和扬程比较,说明设计和实际的配置都比该工程的实际量大,配置的水泵功率和扬程大于真正的实际量,所以水泵的输出功率低,电流小。由于水泵功率大于实际量,水的流速快,所以进出水温差小。
回复
4楼
这个不能光看水泵。首先,15KW的水泵运行电流在20A,说明流量偏小。(流量越大,电流越大。)至于主机的进出水温差,要看主机的参数。
回复
5楼
一般情况下,温差小,说明流量偏大,当初选泵的时候选大了。室外气温如果不高的话,负荷偏小,温差也就小了。
回复
6楼
室外设备基础冻害分析及防治
回复
7楼
就是流量选大了
回复