水泵功率15KW,扬程34米,额定电流27A
psuudng
psuudng Lv.2
2016年09月22日 09:45:57
来自于中央空调
只看楼主

我们的水泵设计参数为功率18KW,扬程32米,我们实际选型的水泵:功率15KW,扬程34米,格兰富的水泵.实际运行过程中发现水泵的运行电流20A(额定电流为27A),空调主机进出水温差只有2度左右,效果一直不太好.哪个地方有问题了,急死了! 有大神帮克分析一下吗,谢谢!!!!

我们的水泵设计参数为功率18KW,扬程32米,我们实际选型的水泵:功率15KW,扬程34米,格兰富的水泵.实际运行过程中发现水泵的运行电流20A(额定电流为27A),空调主机进出水温差只有2度左右,效果一直不太好.哪个地方有问题了,急死了!
有大神帮克分析一下吗,谢谢!!!!
免费打赏
xxy96122
2016年09月22日 11:39:49
2楼
水泵选型按流量与扬程; 不是功率与扬程; 你要给出空调主机参数,才能判断你的水泵(冷却水泵或冷冻水泵)是否匹配
回复
荣昌制冷
2016年09月22日 14:18:34
3楼
从设计与实际的功率和扬程比较,说明设计和实际的配置都比该工程的实际量大,配置的水泵功率和扬程大于真正的实际量,所以水泵的输出功率低,电流小。由于水泵功率大于实际量,水的流速快,所以进出水温差小。
回复
yuan_toxic
2016年09月23日 10:34:42
4楼
这个不能光看水泵。首先,15KW的水泵运行电流在20A,说明流量偏小。(流量越大,电流越大。)至于主机的进出水温差,要看主机的参数。
回复
zzm999999
2016年09月30日 09:26:10
5楼
一般情况下,温差小,说明流量偏大,当初选泵的时候选大了。室外气温如果不高的话,负荷偏小,温差也就小了。
回复
lgtlllhb641
2016年09月30日 10:21:48