各位前辈看看100mm砌块配筋符合规范吗?
jiangyubo12345
2016年09月21日 09:30:54
来自于建筑施工
只看楼主

各位前辈看看100mm砌块配筋符合规范吗?

各位前辈看看100mm砌块配筋符合规范吗?

1.jpg


2.jpg

免费打赏
和尚的生活
2016年09月22日 14:06:27
2楼
砌筑质量有问题
回复
筑善筑美
2016年09月22日 14:58:01
3楼
目测第一章中的灰缝厚度在14mm-16mm,规范中灰缝厚度宜为10mm,不小于8mm,不超过12mm....
回复
ufomader
2016年09月22日 15:46:37
4楼
不错的资料, 谢谢分享。
回复
jiangyubo12345
2016年09月22日 18:58:33
5楼
ganwah 发表于 2016-9-22 14:58 目测第一章中的灰缝厚度在14mm-16mm,规范中灰缝厚度宜为10mm,不小于8mm,不超过12mm….配筋呢?存不存在问题?
回复
筑善筑美
2016年09月23日 14:03:30
6楼
jiangyubo12345 发表于 2016-9-22 18:58 配筋呢?存不存在问题?经验不足,暂时没见过这种拉结筋的设置方法
回复
摇摆的重心
2016年09月23日 15:20:01
7楼
ganwah 发表于 2016-9-22 14:58 目测第一章中的灰缝厚度在14mm-16mm,规范中灰缝厚度宜为10mm,不小于8mm,不超过12mm….感谢分享,学习了
回复
青雪松
2016年09月23日 17:03:44
8楼
没有见过这种形式的拉结筋,如果真的这种可以的话,也有问题,1、拉结筋深入构造柱内的长度不够,末端也没有做弯钩2,构造柱的箍筋间距过大,加密区也没有加密
回复
jiangyubo12345
2016年09月26日 11:55:40
9楼
青雪松 发表于 2016-9-23 17:03 没有见过这种形式的拉结筋,如果真的这种可以的话,也有问题,1、拉结筋深入构造柱内的长度不够,末端也没有 …问了现场施工管理人员,承认配筋错误,只是为了施工方便!!!
回复
aleixx
2016年09月27日 09:42:11
10楼
青雪松 发表于 2016-9-23 17:03 没有见过这种形式的拉结筋,如果真的这种可以的话,也有问题,1、拉结筋深入构造柱内的长度不够,末端也没有 …构造柱是不要加密的抗震的才加密
回复
co1471253519613
2016年09月27日 10:05:38
11楼
灰缝太大 不合格
回复

相关推荐