2楼
砌筑质量有问题
回复
3楼
目测第一章中的灰缝厚度在14mm-16mm,规范中灰缝厚度宜为10mm,不小于8mm,不超过12mm....
回复
4楼
不错的资料, 谢谢分享。
回复
5楼
ganwah 发表于 2016-9-22 14:58 目测第一章中的灰缝厚度在14mm-16mm,规范中灰缝厚度宜为10mm,不小于8mm,不超过12mm….配筋呢?存不存在问题?
回复
6楼
jiangyubo12345 发表于 2016-9-22 18:58 配筋呢?存不存在问题?经验不足,暂时没见过这种拉结筋的设置方法
回复
7楼
ganwah 发表于 2016-9-22 14:58 目测第一章中的灰缝厚度在14mm-16mm,规范中灰缝厚度宜为10mm,不小于8mm,不超过12mm….感谢分享,学习了
回复
8楼
没有见过这种形式的拉结筋,如果真的这种可以的话,也有问题,1、拉结筋深入构造柱内的长度不够,末端也没有做弯钩2,构造柱的箍筋间距过大,加密区也没有加密
回复
9楼
青雪松 发表于 2016-9-23 17:03 没有见过这种形式的拉结筋,如果真的这种可以的话,也有问题,1、拉结筋深入构造柱内的长度不够,末端也没有 …问了现场施工管理人员,承认配筋错误,只是为了施工方便!!!
回复
10楼
青雪松 发表于 2016-9-23 17:03 没有见过这种形式的拉结筋,如果真的这种可以的话,也有问题,1、拉结筋深入构造柱内的长度不够,末端也没有 …构造柱是不要加密的抗震的才加密
回复
11楼
灰缝太大 不合格
回复