关于住宅三项平衡问题
cof1472519517046
2016年09月21日 09:02:33
只看楼主

地上15层一梯13户的北京地区住宅如何进行负荷计算,按最小户6KW来算,怎么样都平衡不了。求高手解答

地上15层一梯13户的北京地区住宅如何进行负荷计算,按最小户6KW来算,怎么样都平衡不了。求高手解答
一颗呀小白菜
2016年09月21日 16:15:21
2楼
你这说的不太清楚,地上十五层,每层几户?三相平衡不了,只要偏差不太大应该也可以吧
回复
dongjiange3553
2016年09月21日 17:16:54
3楼
没有必要追求每层都平衡,使用方面也不会理想,有经验成分。也有特殊情况,每户按最大,干线考虑平衡和容量,需用系数和同时系数。
回复
mzcc2000
2016年09月22日 08:49:47
4楼
只需考虑干线平衡就好
回复
dayleses
2016年09月22日 09:43:30
5楼
有补偿有补偿有补偿有补偿
回复
fitman
2016年09月22日 09:48:48
6楼
每层十二户均布,最后一户每层换一相。
回复
a396673967
2016年09月22日 13:26:35
7楼
差一户也没关系
回复
ghj1973
2016年09月22日 14:28:32
8楼
每层十二户均布,最后一户每层换一相。
回复
希望在前方
2016年09月24日 08:53:46
9楼
路过,看看
回复
008alan
2016年09月24日 15:20:11
10楼
1梯13户应该不是一个强电竖井吧?如果是多个竖井布置的,每层单相供电就ok了。
回复
war32001
2016年09月27日 09:42:13
11楼
同意8楼的,总配电三相平衡就好了。
回复

相关推荐

APP内打开