利用柱子钢筋做防雷引下线
kql1123
kql1123 Lv.2
2016年09月19日 23:14:08
来自于防雷减灾
只看楼主

利用柱子钢筋做防雷引下线,是否必须利用全部柱子?

利用柱子钢筋做防雷引下线,是否必须利用全部柱子?
免费打赏
dianqipanli
2016年09月20日 05:04:19
2楼
三类防雷;
引下线的间距不大于25m。
当柱内钢筋直径大于或等于16mm时可利用两根;当大于10mm,小于16mm时,利用四根。
回复
电气小菜鸡666
2016年09月23日 00:31:11
3楼
楼上正解.........
回复
电气书生
2016年09月26日 16:18:06
4楼
不是所有的柱子,满足间距和数量要求即可。如果柱子数量小于10根,那就是全部柱子了。
回复
北五
2016年10月09日 20:53:16
5楼
谢谢分享!
回复
gweldcn
2016年10月12日 15:07:41
6楼
谢谢,学习了
回复
asleepmoonv
2016年11月08日 16:32:00
7楼
想请教这是哪本规范上面的?
回复
高圆圆
2016年11月11日 10:01:59
8楼
现在好像改了当柱内钢筋直径大于或等于16mm时可利用两根;当大于14mm,小于16mm时,利用四根。