求助:人防地下室的一点疑问!!
jiegou0371
jiegou0371 Lv.6
2016年09月18日 21:07:14
只看楼主

规范规定直接承受动荷载的人防竖向构件最小配筋率为0.6%,墙体的话可以取0.4%。问题来了,内墙,特别是主楼下的内墙(地上为34层的主楼)要不要按此条要求?以往我们画图都是将内墙配筋画在平时图中,人防图只详细给出临空墙、隔墙、外墙的配筋。但这次审图竟然提出内墙也需要按0.4%的配筋率,同样承受动荷载,是这样吗?毕竟内墙不直接承受动荷载,只承受楼板简介传来的动荷载。求助各位人防设计大侠,你们怎么看?

