地库顶板消防车道位置是否需要表达
lushju
lushju Lv.2
2016年09月18日 11:44:18
只看楼主

各位大侠,请教一下,关于地库顶板的消防车道位置,结构顶板图上是不是需要把消防车道的范围表达出来?担心如果不表达,如果以后车道位置变了,恐怕对结构专业不利。

各位大侠,请教一下,关于地库顶板的消防车道位置,结构顶板图上是不是需要把消防车道的范围表达出来?担心如果不表达,如果以后车道位置变了,恐怕对结构专业不利。
免费打赏
shoo775
2016年09月18日 15:09:07
2楼
建筑总图会表达的呀,结构专业不用示意,和建筑多沟通。
回复
vikinson
2016年09月18日 20:02:15
3楼
用填充图例表达一下好点
回复
yjwd
2016年09月19日 08:44:21
4楼
觉得表达清好,工地上的很多事是说不清的,也很会赖皮,做错一点都会赖到设计身上。我们这里就有施工过程中不是消防车的位置上了重车结构出了问题的。
回复
fegegedagdg
2016年09月19日 09:36:52
5楼
当然需要啊啊啊啊。
回复
lushju
2016年09月19日 21:52:52
6楼
yjwd 发表于 2016-9-19 08:44 觉得表达清好,工地上的很多事是说不清的,也很会赖皮,做错一点都会赖到设计身上。我们这里就有施工过程中 …多谢啦!我也觉得应该表达出来,以前的一个项目审图还提过要表达,但是目前这个项目的负责人说不用表示了,所以有些费解
回复
张叁疯
2016年09月21日 08:44:24
7楼
当然需要啊啊啊啊。
回复

相关推荐

APP内打开