关于新风独立送入的盘管计算问题?
jackydlf
jackydlf Lv.7
2007年11月15日 17:23:59
来自于中央空调
只看楼主

已知:N点为室内空气设计状态点;L点为新风处理至室内等焓状态点,从N点作IN焓线与湿度90%相交点即为L点;过室内N点作ε线与95%湿度相交点即为新风和盘管出风混合后的送风点O;L点与O点相连延伸至于风机出口焓值的交点即为盘管出风口状态点。好像要求O点焓值,只能通过i-d图求得,觉得很麻烦,有没计算式可以直接求出送风点O点得焓值?以及风机盘管出风温度有没计算式可以直接求出?麻烦指导!最近做了个计算表,希望能输入几个设计参数就能计算出风机盘管得送风量以及显冷量,但有几个值好像总得从I-D图中才能得出,用得不方便,希望能知道是否有办法计算出来。

已知:N点为室内空气设计状态点;L点为新风处理至室内等焓状态点,从N点作IN焓线与湿度90%相交点即为L点;过室内N点作ε线与95%湿度相交点即为新风和盘管出风混合后的送风点O;L点与O点相连延伸至于风机出口焓值的交点即为盘管出风口状态点。

好像要求O点焓值,只能通过i-d图求得,觉得很麻烦,有没计算式可以直接求出送风点O点得焓值?
以及风机盘管出风温度有没计算式可以直接求出?

麻烦指导!最近做了个计算表,希望能输入几个设计参数就能计算出风机盘管得送风量以及显冷量,但有几个值好像总得从I-D图中才能得出,用得不方便,希望能知道是否有办法计算出来。
免费打赏
张三
2007年11月19日 18:25:17
12楼

请你耐心看若干年前的一场论战:该老师就是引用了你说的那本手册中例题在另一个贴里与俺说了几百贴。
http://co.163.com/forum/content/166_196531_1.htm
回复
荔枝兔
2007年11月20日 10:19:23
13楼

1。GB/T19232-2003《风机盘管机组》将2500m3/h以下风量分成9个规格在510、680、1020m3/h之间还有一挡850m3/h可供选择。不论你采用Excel算法还是宇宙算法得出什么科研成果,最终都要在这9仙女中挑选一个。
2。国标中风机盘管的名义风量是在干工况下测出的,而楼主要求的是湿工况,湿面风量小于名义风量。这样实际工况机组出风温度就会低于进风露点温度,进出口温差加大难以满足设计规范8~10度送风温差的要求。
3。不同厂商的不同产品性能是不同的,干湿风量衰减越大供冷送风量就越低,送风温度也越低,进出口送风温差就越大,离设计规范的要求就越远。
4。部分不良厂商提供给你的样本设计参数和产品实际指标之间还隔着一条银河。如某产品用户送检测试数据仅有样本的2/3。如果依厂商样本选型设计,而在招投标和安装调试之前没有实际热工性能测试,那么正如3G在4F所说“原因是:你的解如果未经风机盘管实际提供能力的校核,等于什么也不是!”
依据实际在国家05年风机盘管机组监督抽查执行原则中将铭牌参数与实际值不符的产品一律拉出去毙了,哪怕是某些产品的性能能够达到国标的标准也格杀无论。
回复

相关推荐

APP内打开