关于新风独立送入的盘管计算问题?
jackydlf
jackydlf Lv.7
2007年11月15日 17:23:59
来自于中央空调
只看楼主

已知:N点为室内空气设计状态点;L点为新风处理至室内等焓状态点,从N点作IN焓线与湿度90%相交点即为L点;过室内N点作ε线与95%湿度相交点即为新风和盘管出风混合后的送风点O;L点与O点相连延伸至于风机出口焓值的交点即为盘管出风口状态点。好像要求O点焓值,只能通过i-d图求得,觉得很麻烦,有没计算式可以直接求出送风点O点得焓值?以及风机盘管出风温度有没计算式可以直接求出?麻烦指导!最近做了个计算表,希望能输入几个设计参数就能计算出风机盘管得送风量以及显冷量,但有几个值好像总得从I-D图中才能得出,用得不方便,希望能知道是否有办法计算出来。

已知:N点为室内空气设计状态点;L点为新风处理至室内等焓状态点,从N点作IN焓线与湿度90%相交点即为L点;过室内N点作ε线与95%湿度相交点即为新风和盘管出风混合后的送风点O;L点与O点相连延伸至于风机出口焓值的交点即为盘管出风口状态点。

好像要求O点焓值,只能通过i-d图求得,觉得很麻烦,有没计算式可以直接求出送风点O点得焓值?
以及风机盘管出风温度有没计算式可以直接求出?

麻烦指导!最近做了个计算表,希望能输入几个设计参数就能计算出风机盘管得送风量以及显冷量,但有几个值好像总得从I-D图中才能得出,用得不方便,希望能知道是否有办法计算出来。
免费打赏
张三
2007年11月15日 19:33:46
2楼
用Excel做不了你的“新风独立送入的盘管计算问题”!
回复
jackydlf
2007年11月15日 19:36:11
3楼
那还是要查图,得出其中得几个数值罗?没办法也只能查出来后,填入Excel中算出来了
回复
张三
2007年11月15日 19:41:32
4楼
原因是:你的解如果未经风机盘管实际提供能力的校核,等于什么也不是!
回复
jackydlf
2007年11月15日 20:31:31
5楼
我的目的只想算出所需风机盘管的送风量以及显冷量,选型那是后话了
回复
张三
2007年11月15日 22:40:03
6楼

风机盘管的风量是你预定后由其实际提供能力的校核来决定的。例如你手边的样本中分别有510、680、1020(立米/时)三种国标风机盘管的机型。设定用你发明的Excel表计算结果是595立米/时。请问此时怎么决定?
回复
jackydlf
2007年11月15日 23:19:38
7楼
那请问你怎么算?你不用先算送风量和显冷量吗?请指教
回复
张三
2007年11月16日 21:13:38
8楼

俺关于风机盘管的风量计算及选择的话在二三年前的本坛子里就说了几百贴了!
回复
jackydlf
2007年11月16日 23:08:47
9楼
风机盘管的的计算以及选择到目前为止都还有很多不同的说法,个人觉得《简明空调设计手册》里面的说得比较详细,以及里面有一道例题的解答过程也比较清晰。
我就是按照那道例题的计算过程来计算的。
回复
张三
2007年11月17日 09:43:43
10楼

恰恰那道例题有问题!没有解决实际风机盘管的选择问题。关键是:风机盘管的选择是以手边有的风机盘管样本中国标规格数据(例如510、680、1020立米/时等等)选一个用而非有任意风量规格的风机盘管可用!
回复
jackydlf
2007年11月18日 20:47:48
11楼



能否给个链接,让我好好学习学习,谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开