杆变两台100KVA+125KVA 公用一跌落保险(10KV) 该用多大的保险呢?怎么计算 有公式吗?

杆变两台100KVA+125KVA 公用一跌落保险(10KV) 该用多大的保险呢?

怎么计算 有公式吗?

免费打赏
minch
2004年12月16日 21:45:52
2楼
30A
回复
ccc99
2004年12月16日 22:14:17
3楼
请问2楼 您是怎么算的啊
回复
minch
2004年12月17日 11:41:43
4楼
100kva以下 配变额定电流的2~3倍
100kva以上 配变额定电流的1.5~2倍
多台配变 按总容量的1.0~1.5倍算
回复
gdcywcx
2004年12月17日 12:04:53
5楼
跌落熔断器的作用是保护变压器、断开故障电流,故在变压器正常运行时跌落熔断器不应该熔断,而在故障(短路或非正常运行状态)时起作用,而电力系统因为各种运行状态的影响还会出现各种暂态过程,这种短时间的过程对变压器来说也是允许的。就是说熔断器的选择应避开变压器的额定电流及其投入运行时的起动电流和暂态过程所出现的尖峰电流,4楼所讲的倍数就是为避开起动电流和尖峰电流所取的安全系数。
回复
l_rp
2004年12月17日 12:05:59
6楼
30A
回复
ccc99
2004年12月17日 13:36:42
7楼
I=(100KVA+125KVA)/10KV=22.5A
22.5A*1.5=33.75A
是这样计算吗!
回复
minch
2004年12月17日 21:47:57
8楼
P=√3UI

回复