基础栽柱子钢筋看护
hljqghjz@co163
2007年11月14日 21:37:18
来自于地基基础
只看楼主

基础栽柱子钢筋看护在浇筑混凝土时,钢筋班要派人看护钢筋,特别当遇有柱子钢筋露出混凝土之上时,就更应注意,丝毫马虎不得。一般情况下,当打完混凝土,10个柱子至少有6个以上不正当,不是歪了就是偏了,偏差1公分算是荣幸,偏差两三公分司空见惯是家常便饭,偏差超过5公分甚至10公分也不足为奇,当发现柱子歪了,监理怨工长,工长怨钢筋工,钢筋班长责怪看筋员,看筋员说我没有离岗,不知不觉怎么就歪了呢?混凝土把柱子打歪了,满工地的人浑然不觉,通通推卸责任,最后全都由钢筋工背着黑锅,因为柱子钢筋是由钢筋工绑扎的,打完混凝土不正当,不怨钢筋工怨谁?

基础栽柱子钢筋看护

在浇筑混凝土时,钢筋班要派人看护钢筋,特别当遇有柱子钢筋露出混凝土之上时,就更应注意,丝毫马虎不得。

一般情况下,当打完混凝土,10个柱子至少有6个以上不正当,不是歪了就是偏了,偏差1公分算是荣幸,偏差两三公分司空见惯是家常便饭,偏差超过5公分甚至10公分也不足为奇,当发现柱子歪了,监理怨工长,工长怨钢筋工,钢筋班长责怪看筋员,看筋员说我没有离岗,不知不觉怎么就歪了呢?

混凝土把柱子打歪了,满工地的人浑然不觉,通通推卸责任,最后全都由钢筋工背着黑锅,因为柱子钢筋是由钢筋工绑扎的,打完混凝土不正当,不怨钢筋工怨谁?

柱子钢筋不正,是一个老大难问题,普遍存在的问题,不成问题的问题,说轻就轻说重就重的问题,难道就没有切实可行的办法解决吗?

打完混凝土,柱子钢筋歪了,是施工程序遗漏,或者说,是施工程序错误,项目经理应当首先承担责任,起码一点,在《施工组织设计》上就遗漏了这道程序,不信,你就统通的翻开老账来看一看,有没有写上这条。

打完混凝土柱子钢筋歪了,首先责任在工长,你当工长的干什么吃的?你采取必要的监督检查校正及加固措施了么?其次的责任在质检员,你在混凝土浇筑的前期中期后期对柱子钢筋的位置检查校正过么?另有一个推卸不掉的责任在监理,在柱子施工的前前后后,你监理都“旁站”了么?检查督促了么?指导纠正了么?竞当甩手掌柜的巧拿甲方的监理费了吧,还有一个无法追究的责任是混凝土工,他在浇筑柱子混凝土时,混凝土从一个方向灌注,震动棒从一个方向震捣,再结实的柱骨架也得被推歪歪喽,轮到钢筋工的责任只剩下皮毛,看筋员本身就是无能为力的,人家正在打混凝土干得热火朝天,他怎么能去挂上通线来校正柱子?一挂线,其它工种全都停歇,工长不主张不支持,看筋员岂能做得到?光凭肉眼看怎么能够检查柱子钢筋是否倾斜?看筋员又怎么能够管得了混凝土工?一连串的问题矛盾就这么稀里糊涂蒙混过关,各级领导各个工种都在睁一只眼闭一只眼,把工资乃至承包款对付到手便心安理得。

若想柱子钢筋不偏,或者偏差在半公分以内,不是没有办法做到,就看当领导的关不关心重不重视,领导不拿这当一回事,神仙也没有办法。

第一,柱根必正,这是大前提,只两招便可搞定,一招是用钢筋头钉入地下,再与柱骨架的四个角筋相绑扎用粗铁丝绑紧绑牢固;二招是用电焊将柱根钢筋焊死,务必使其纹丝不动。

第二,柱梢必直,也是两招搞定,如果是截面稍粗大些的柱子骨架,就用螺纹钢筋头打斜,利用三角形的稳定性原理把柱子骨架焊结实;如果在柱子的四角打拉线,这拉线必须得不影响其它工序进行,如塔吊,推车子,回填土机械作业等,且这拉线必须是刚性不动的。

以上两点,有心劲的钢筋班长完全可以做得到。至于跟踪校正,就非得放线员或工长给撑腰不可,否则,柱子钢筋偏斜是定当无疑。

什么叫跟踪校正?其实就是挂线,挂通线。问:挂几次线?答:三次。保证有人嫌麻烦,得!就这一活思想,那柱子非偏不可了。

通常,莫说三次,连一次线都没人挂啊。钢筋工怎么知道往哪里挂?

问:都哪三次挂线:
一.在钢筋工把柱根固定好了,准备固定柱身时,此时务必要挂通线才能把柱子校准,光靠肉眼看直或者用线坠吊线校正准确率极低是自欺欺人的做法;
二.当混凝土把柱子浇筑一半时,务必把混凝土停下来,挂线校正并加固柱骨架一次;这是很关键的一次,因为此时柱子最容易歪,是被混凝土给推挤的,是被震动棒给从一侧震歪的,因为此时柱子歪了,也最容易修正,用震动棒在倾倒的一侧狠震,柱子骨架立马就被挤正了,良机不可不利用,良机也不可失,可有谁注意过这大好良机呢。
这第二点最难做到,当今都在承包,塔吊搅拌机,小铲车都停下来校正柱子,耽误整整一个混凝土浇筑工序,人家情愿吗,工长不出面主张成吗?但是,不走这一程序,10个柱子少说有6个是歪的了。

所以,我说,是施工程序遗漏,是施工程序错误,起码没有写进《施工组织设计》里。

三.当柱子混凝土都浇筑完毕时,那就消消停停的挂上通线来校正柱子吧,这时,修正柱子的良机已经错过,但是总比不校正强啊,起码哪个柱子歪了心里也有个底呀,是不是?
混凝土已经震捣完成了,混凝土面层已经抹光了,已经不允许上人了,你才来校正柱子,人从哪里走啊,再说,柱子已经偏斜了许多,你干着急怎么修正吧,岂不是黄瓜菜都凉了啊,如果想求真,此时修正也还来得及,趁着没凝固,扒开刚刚打完的混凝土,掰正柱子钢筋,重新堵上混凝土,抹平也就完事了,也不费多大的事,可实事上,仅这道工序,也很少见得有人真正来做。

问题的发现,往往都是在放线员弹完墨线时,才看见柱子的位置偏了,才相见恨晚,才悔之晚矣,才如梦初醒,才不知所措,才怨天尤人,某些搞建筑工程的难道都这么混蛋吗?我见得的咋都这么混蛋???你早干什么了,吃了迷魂药了,吹牛皮摆资格的劲儿都哪去了?发生此类情况,首当其冲的是你工长狗屁不是,监理技术员质检员都难逃罪责,都是夹生的杂牌的货色。

钢筋工同行们,教你一个绝招,跟你的顶头上司要一个特权,即在柱子混凝土浇筑一半时,他必须允许你给混凝土工种在这一个施工段临时停工,挂上通线校正并加固一下这一段所有的柱子骨架,但你要务必把柱子骨架加固正直不可偏斜,还要防止其它工种坏你给你整歪了你不好交差,只有这一绝招,才能保证柱子不偏,不然,你永远背黑锅又说不清道不明。

在混凝土浇筑的过程中,在柱子混凝土浇筑一半时,挂上通线校正柱子,以保证柱子钢筋不偏,说的容易,做起来不易,因为混凝土浇筑向来是从头到尾推进,而不是每个柱子都打一半再等待挂线校正一次柱子钢筋,而且混凝土都加了早强剂凝固的又很快,问题的症结就在这儿,不可能每个柱子都打到一半时都挂线校正一次,这么麻烦的事儿跟工长没有关系么?跟施工程序跟施工组织设计没有关系么?关系大着呢,所以牵涉到几个工序几个工种的事,牵涉到各级领导各级责任人的事,相互纠缠,扯不断理还乱,所以,柱子永远的歪,所以,柱子永远的掰,遇到个别正的,那倒是巧合了,如此推论,柱子钢筋歪了,钢筋工有多大的责任?监理工长技术员放线员质检员混凝土工,谁的责任重大?

只要把心放正,忠于职守,把工作放在心上,拿出雷锋的精神,就没有做不好的事。柱子混凝土分批地打,分排的打,一排一排轮流的浇,一排柱子的混凝土都浇筑一半,则去浇筑另一排,腾出时间来,让质检员挂线,让钢筋工校正加固柱子,加固好了,混凝土再轮回来打,你看那柱子还歪不歪?

如果混凝土工多来点人性,塔吊降落混凝土从柱子两侧轮番灌注,震动棒从两侧轮番震捣,另外再注意柱子钢筋尽量立直,你看柱子还偏不偏,钢筋工兄弟,多给混凝土工一点好处,他会帮你不少的忙的。


出图集的,写规范的,标准院的,没研究研究这柱子的学问么,怎么能让他正?好好立个规矩,我们也好遵守,何必整天价闹心。