高压柜到变压器的电缆谁负责?
qq_1473912716387
2016年09月15日 12:20:00
只看楼主

各位老师好!我是电气行业新人一枚,我公司前几天签订了一个高低压柜以及变压器设备合同(含母线桥)。目前在签订技术协议的时候,甲方坚持认为高压柜出线到变压器连接电缆由我公司负责,但是公司这边技术支持以及售后同事都给我说,这是施工单位的活儿。(合同的确没写这段电缆) 现在我该给甲方如何解释,这是行业惯例还是有安装规范?或者说是出于何种理由,设备厂家不负责这一段电缆的供货及安装。求各位前辈指点!谢谢了!

jianzhudianqic
2016年10月03日 14:22:36
12楼
谢谢楼主分享
回复
myj1994
2016年10月09日 14:11:55
13楼
你签订的是设备供货合同,设备安装需要有承装修资质的电力安装公司来做,一般这部分电缆归安装公司购买并试验、安装。看甲方的安装合同怎么定的。
回复
myj1994
2016年10月09日 14:13:07
14楼
为什么我的帖子发布上去
回复
myj1994
2016年10月09日 14:20:43
15楼
我们的项目一般签订两个合同,一个是设备购买合同,一个是设备安装合同,这很电缆一般含在设备安装合同中。
回复