小负荷变压器的负载率问题
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年09月11日 10:47:05
只看楼主

最近设计几个小泵站,容量都小于100kW,规范说这种情况可以不做低压补偿,那变压器负载率可以设计高一点? 比如一个37kW的泵(变频控制),一个22kW的泵(软起动),其他负荷5kW(照明及泵站配套设备),一共64kW,应该上多大的变压器,80KVA可以吗? PS这个帖子的内容昨天发了三遍都要审核,也没有敏感词,真是无语了。。。。。。。。。。

最近设计几个小泵站,容量都小于100kW,规范说这种情况可以不做低压补偿,那变压器负载率可以设计高一点?
比如一个37kW的泵(变频控制),一个22kW的泵(软起动),其他负荷5kW(照明及泵站配套设备),一共64kW,应该上多大的变压器,80KVA可以吗?
PS这个帖子的内容昨天发了三遍都要审核,也没有敏感词,真是无语了。。。。。。。。。。
免费打赏
a396673967
2016年09月11日 15:58:06
2楼
最后还是定了100kva的变压器
回复
co1473527021605
2016年09月11日 20:34:03
3楼
规范有这规定?
《国家电网公司电力系统无功补偿培植技术原则》第二十七条的规定:
“电力用户应根据其负荷特点,合理配置无功补偿装置,并达到以下要求。100kVA及以上高压供电的电力用户,在用户高峰负荷时变压器高压侧的功率因数不宜低于0.95;其他电力用户,功率因数不宜低于0.9。”
这个要求明确规定低于100KVA容量不是不做,而是补偿后功率因素不能低于0.9!
回复
电气交流
2016年09月11日 21:50:36
4楼
可以 水泵软启动
回复
a396673967
2016年09月12日 01:10:25
5楼
已经和甲方说选100kva的变压器 ,现在又觉得80就够了
回复
cmb178
2016年09月12日 06:06:14
6楼
可以选用100kva的变压器,为以后的发展留点余量
回复
a396673967
2016年09月14日 10:25:40
7楼
甲方又要改80的 说100的变压器报电业局麻烦 而且泵站以后没扩容了
回复
holyfaith
2016年09月30日 20:19:12
8楼
100的话 变压器算经济运行。
回复
jianzhudianqic
2016年10月03日 14:17:24
9楼
谢谢楼主分享
回复
希望在前方
2016年10月03日 21:34:51
10楼
路过,看看
回复

相关推荐

APP内打开