消规9.3.11:通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70度的防火阀: XXX XXX XXX XXX 竖向风管与每层水平风管交界处的水平管道上。当9.3.12只规定了公共建筑的浴室、卫生间、厨房,支管上设置防火阀、止回阀。不知道大家习惯是怎么样??高层住宅无外窗卫生间,需要做止回阀、70度防火阀吗?
消规9.3.11:通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70度的防火阀:
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX
- 竖向风管与每层水平风管交界处的水平管道上。
当9.3.12只规定了公共建筑的浴室、卫生间、厨房,支管上设置防火阀、止回阀。
不知道大家习惯是怎么样??高层住宅无外窗卫生间,需要做止回阀、70度防火阀吗?
2楼
需要的,有图集。
回复
3楼
一般不用了。住宅一般都会用专门的排气道就是那种凹字形的。那种排气道是自带止回阀跟防火阀的。,如果建筑用的土建风道,那是要加防火阀的。
回复
4楼
谢谢楼主的资料
回复
5楼
防火阀应该是需要设置的
回复
6楼
不错,谢谢楼主
回复
7楼
谢谢楼主分享的资料!
回复
8楼
如果每个卫生间的排风机均接入公共排风道,必须卫生间排气扇每个加止回阀和防火阀。并且层数较多风道长的话要加总的抽风机。
回复
9楼
simonray1986 发表于 2016-9-10 08:29 需要的,有图集。哪个图集上要求住宅卫生间要安70度防火阀?
回复
10楼
学习了!不错,谢谢楼主!
回复
11楼
通风器是自带止回阀的,所以设置70度防火阀就好。不过住宅的话应该预留风道就好了吧,一般是用户自理
回复