消规9.3.11:通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70度的防火阀: XXX XXX XXX XXX 竖向风管与每层水平风管交界处的水平管道上。当9.3.12只规定了公共建筑的浴室、卫生间、厨房,支管上设置防火阀、止回阀。不知道大家习惯是怎么样??高层住宅无外窗卫生间,需要做止回阀、70度防火阀吗?

消规9.3.11:通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70度的防火阀:

当9.3.12只规定了公共建筑的浴室、卫生间、厨房,支管上设置防火阀、止回阀。

不知道大家习惯是怎么样??高层住宅无外窗卫生间,需要做止回阀、70度防火阀吗?


免费打赏
simonray1986
2016年09月10日 08:29:59
2楼
需要的,有图集。
回复
jlb342008
2016年09月13日 17:15:49
3楼
一般不用了。住宅一般都会用专门的排气道就是那种凹字形的。那种排气道是自带止回阀跟防火阀的。,如果建筑用的土建风道,那是要加防火阀的。
回复
小小蝌蚪
2016年09月15日 01:20:29
4楼

谢谢楼主的资料
回复
co1474541832731
2016年09月22日 19:01:32
5楼
防火阀应该是需要设置的
回复
yukimama
2016年09月26日 10:30:21
6楼
不错,谢谢楼主
回复
tyq841006
2016年09月29日 14:59:24
7楼
谢谢楼主分享的资料!
回复
co1477996967466
2016年11月01日 20:05:22
8楼
如果每个卫生间的排风机均接入公共排风道,必须卫生间排气扇每个加止回阀和防火阀。并且层数较多风道长的话要加总的抽风机。
回复
weini163
2016年11月02日 16:05:07
9楼
simonray1986 发表于 2016-9-10 08:29 需要的,有图集。哪个图集上要求住宅卫生间要安70度防火阀?
回复
猴王ly920115
2016年12月05日 18:21:40
10楼
学习了!不错,谢谢楼主!
回复
0o小艾o0
2016年12月07日 15:18:17
11楼
通风器是自带止回阀的,所以设置70度防火阀就好。不过住宅的话应该预留风道就好了吧,一般是用户自理