陆耀庆手册中讲补水泵的扬程比系统补水点的压力高30-50Kpa,这个补水点压力具体怎么理解,选择的是膨胀水罐定压的。 还请各位大大讲解一下。
陆耀庆手册中讲补水泵的扬程比系统补水点的压力高30-50Kpa,这个补水点压力具体怎么理解,选择的是膨胀水罐定压的。
还请各位大大讲解一下。
2楼
帮你顶一顶,希望有高手回答你
回复
3楼
选定系统最处压力,大于大气压几米水柱吧,然后求解系统补水点压力,补水泵压力比补水点压力大个30-50Kpa就可以,我是这样做的
回复
4楼
资料好才是硬道理!
回复
5楼
规范中关于这个补水泵的扬程计算是错误的
回复
6楼
qiuzhen23 发表于 2016-9-9 09:34 选定系统最处压力,大于大气压几米水柱吧,然后求解系统补水点压力,补水泵压力比补水点压力大个30-50Kpa就 …这是膨胀水箱定压的补水泵压力计算,变频泵可以参照执行。但是气压罐定压系统由于要靠补水泵压力挤压气囊,会比这个计算值高20m上下。
回复
7楼
flyingbird 发表于 2016-11-22 16:26 规范中关于这个补水泵的扬程计算是错误的能讲解下正确的计算方法吗,这个补水点的压力是指什么
回复
8楼
qiuzhen23 发表于 2016-9-9 09:34 选定系统最处压力,大于大气压几米水柱吧,然后求解系统补水点压力,补水泵压力比补水点压力大个30-50Kpa就 …最高处?还是
回复
9楼
学习学习!!1
回复