防爆环境下TN-C的供电方式如何改为TN-S的供电?求指教!
lhyaohero
lhyaohero Lv.7
2016年09月06日 16:12:47
只看楼主

各位朋友,现场一老化工厂,采用的是TN-C式的供电方式,现为提高供电系统的安全性,想更改为TN-S的供电方式,请各位朋友探讨下切实可行的改造方案?ps:总配电室到各车间配电室采用的是地埋线,车间配电室周围硬化路面。

各位朋友,现场一老化工厂,采用的是TN-C式的供电方式,现为提高供电系统的安全性,想更改为TN-S的供电方式,请各位朋友探讨下切实可行的改造方案?
ps:总配电室到各车间配电室采用的是地埋线,车间配电室周围硬化路面。
免费打赏
土木的人真多
2016年10月10日 09:48:23
12楼
hzhsj 发表于 2016-9-7 16:50 楼主没有搞错。TN—S系统是爆炸性危险环境下配电设计规范的要求,并非楼主自作主张。“能不能提高化工企 …顶!GB50058-2014中明确规定了用TN-S、TT、或IT。所以楼主也可以考虑TT系统呀!
回复

相关推荐