高层有题是第五层边缘构件配筋是多少?
zuji1224
zuji1224 Lv.4
2016年09月06日 07:14:02
只看楼主

这题感觉做的答案有点不对,我大慨记得按照底部两层和总高1/10判断,好像底部加强区是三层,然后往上延伸一层,也就是约束边缘构件是四层,第五层是构造边缘构件,轴压比是题目给的好像0.38,然后我按照0.005A计算,很小,然后根据钢筋直径控制≥14,选的是好像是14那个选项,不知道对不对?

这题感觉做的答案有点不对,我大慨记得按照底部两层和总高1/10判断,好像底部加强区是三层,然后往上延伸一层,也就是约束边缘构件是四层,第五层是构造边缘构件,轴压比是题目给的好像0.38,然后我按照0.005A计算,很小,然后根据钢筋直径控制≥14,选的是好像是14那个选项,不知道对不对?
免费打赏
无所不在
2016年09月06日 10:52:03
12楼
yinlei308 发表于 2016-9-6 10:41 被你们讨论的,不知道是不是短肢墙了。我记得四周都是连着框架梁的,是短肢墙,那全截面配筋是要满足要求 …我觉得这个1%是包括了竖向分布筋和2个边缘构件。所以个1个边缘构件的配筋还是很小的。按14的筋是绰绰有余。况且平常设计中14的多,16的很少见。
回复
cwjyzp
2016年09月07日 15:30:07
13楼
lipang 发表于 2016-9-6 09:06 短肢,1%控制请教一下,我按短肢算是16的钢筋,有人说不对,应该是18mm的钢筋,你算出来是多少?
回复
posedy
2016年09月07日 18:28:41
14楼
yinlei308 发表于 2016-9-6 10:41 被你们讨论的,不知道是不是短肢墙了。我记得四周都是连着框架梁的,是短肢墙,那全截面配筋是要满足要求 …我感觉也应该是计算的时候减去分布钢筋然后除以2
回复
weibo_1431501483271
2016年09月07日 21:37:16
15楼
posedy 发表于 2016-9-7 18:28 我感觉也应该是计算的时候减去分布钢筋然后除以2就是确定约束边缘构件或构造边缘构件.不用判断短肢墙,因为翼缘方向总长度未示意.
回复
zwz20033515
2016年09月07日 21:39:10
16楼

正解,算出来是单根240几,选18的直径
回复
yaozhuo1995
2016年09月08日 10:36:07
17楼
高层短肢剪力墙,我也错了
回复
lby569
2016年09月08日 10:43:07
18楼
无所不在 发表于 2016-9-6 10:36 短肢是短肢,但是7.2.2第5款的1%没说是边缘构件的吧。而第4款明确按7.2.14条设置。考试时候我也发现是短肢 …短肢全截面的话两个边沿构件,算一个只有0.5%,还不记入竖向分布筋,二级构造边沿构件我记得是0.6%Ac
回复
lby569
2016年09月08日 10:46:27
19楼
gaogao1003 发表于 2016-9-6 07:59 我也选的最小那项,但是好像是0.008A,B级高度框-筒结构,剪力墙按一级74m高,怎么成B级高度了。。。难道是9度区,我记得是8度吧
回复
无所不在
2016年09月08日 11:32:24
20楼
lby569 发表于 2016-9-8 10:43 短肢全截面的话两个边沿构件,算一个只有0.5%,还不记入竖向分布筋,二级构造边沿构件我记得是0.6%Ac全部1%的竖向钢筋,要整个墙算一共多少面积再减去中间墙的竖向钢筋面积,最后再除以2得到边缘构件的面积。再和构造要求的配筋的面积比较,取大值。我觉得应该这样算
回复
haitaozhisheng19
2016年09月09日 15:47:52
21楼

高规说的是各肢高厚比啊
回复

相关推荐

APP内打开