一、态度  对于任何项目我们都要有一个明白的立场。画个图纸,不是什么难事,再艰难、庞杂的工程我们都要有信念搞定它,即便从设计专业的角度来说,建筑、结构、电气的工作量都比我们大,他们能完成,我们必定也能完成。然而详细到任何一个项目,我们都要有足够重视,麻雀虽小,五脏俱全,任何工程,哪怕是个小门房,我们也要有阐明、图例、平面图、体系图该斟酌的细节一个都不能少,所以我情愿做一个1万平米的项目,也不愿做3个1千平米的项目,就是这个情理。所以我们接到一个工程,不要由于它小就不理睬,任何事情都要向前赶,我们永远无法预知之后会发生什么变故。

一、态度
  对于任何项目我们都要有一个明白的立场。  方案对我们专业设计的重要性可想而知,其实大家细心想想,我们做设计很多时候,时间都耽误在返工和对方案的调剂上了,真正的画图的时间毕竟有多少呢?所以确定一个好的方案比什么都主要。

  2.1.慷慨案:这里说的重要是设计最初的一个整体思路,咱们专业的内容说白了就三块:采暖、通风、空调。拿到一个名目结合项目标地点、功效、建造的请求、甲方的设计义务书要敏捷、正确确定设计计划。也就是一内一外,内部用什么情势,外部用什么形式。比方住宅采暖,内部就是分户热计量,至于是散热器、地板辐射等等详细形式再跟甲方断定,外部就看,是本人供给热源还是市政热力,自己提供热源用什么形式,锅炉?热泵?市政热力是直接供仍是要二次换热,而且内外要联合,好比市政提供的是85~60度的热水,户内采取散热器就能够直接供,假如是地板辐射采暖,就要换热,当然条件是市政压力能满意的情形下。其最好的方法是多问,找高手帮你肯定,在这一步上破费再多的时光都是值得的。

  2.2.专业敏理性:这一点很重要,当然这也是长期做设计积累起来的,要求我们每做一个项目都要有所收成,这样长期积累,就会构成我们专业特有的敏感。比如,看到高层建筑就先看看防烟楼梯间、前室或合用前室;内走道、无窗房间、中庭等等,天然排烟行不行,不行就机械防排烟,竖井怎么设,风机怎么设,具体的数据你可能不记得,但是这个思路要有,还要知道在那里找到相应的数据、计算方式。同理,看到厨房,就要想到排风,具体的做法设计手册都有的,只要知道就没问题。

  2.3.几个容易忘记的问题:以下是多少个容易忘记的问题,而且会发生重大成果的问题,仅为个人观点:
  2.3.1.排风的补风:很多设置排风系统的地方(包含排烟),没有考虑补风,主要是在地下建筑里,做作补风是可以的,但是很多情况下,天然补风的条件不具备,还有就是厨房,厨房的排风要求补风,在北方,冬季补风还要加热。
  2.3.2.设备吊装口:很多情况下,我们都容易忘记这个问题,制冷机房布置好了,但是设备怎么运输进来,包括当前的调换检验没有考虑,一般的校订、审核的人也容易漏了这个问题,但是甲方都不会忘,如果在施工图交底的时候被甲方提出来,可就是大问题了。
  2.3.3.锅炉、直燃机组的烟囱:当初许多项目这些燃气(油)的装备都是放在地下室,烟囱个别都是沿修建物内墙始终通到屋顶,因为烟气的特别性,须要特殊处置,所以千万不要忘记。
  2.3.4.公共建筑用燃气:正常都要设计计量间,也就是燃气表间,这个问题,建筑专业最容易疏忽,所以你看到建筑图纸没有,可以踌躇满志的去和他们说,怎么能犯这种错误呢,连计量间都忘了。

三、筹备
  工欲善其事,必先利其器。如果你在一段时间内只有实现一个项目,那么在你的桌子上只留下相应的手册、样本、图集、盘算器等等,把其余不相关的通通拿走。我们的时间会常常挥霍在找样本上,很让人恼火的一件事,就我所见到的暖通工程师的桌子很少有整齐的,上面堆满了各种样本,呵呵,你是不是也这样。对于样本,我认为,在甲方不指定的情况下,尽量采用一些惯例的、你熟习的样本,比如不同厂家的冷水机组的接收方法都不一样,在工期很紧的情况下,我们不可能花时间去研讨样本。

四、设计
  具体到设计,我不想多说,大家都知道怎么画图最合适自己,或者用什么专业软件。提醒大家留神的是,在设计过程中一定要防止不用要的重复工作,要多写、多记。举个例子,一个房间的通风,比如一框这个房间,面积是50平米,层高3米,换气次数3次等等,算出了风量,选好了风机,这时候可能别的事情耽搁了一下,你忙别的去了,结果回来全忘了,又得从新开始,让费时间,没必要。我的习惯是,在房间里用一个层标好房间面积,风量、风机型号等等。还有一个重要问题,大家开始正式设计之前,不论甲方有无要求,都要做初步设计,当然可以很简单的,大体的标出风管、水管的走向,主管的管径等等,大体的机房安排,这样才能发现很多问题。做设计,问题越早暴露出来越好解决。同样开始的工作越过细,后面的工作才越容易。

五、提条件
  设计是一个多工种配合的工作。给各专业提条件一定要精确,细致。同时对其他专业多少要有了解。比如暗柱的问题,在窗、门等四周会有很多结构柱,我们的风管、水管是不能穿的,要先和建筑打好召唤,很多时候,特别是空间缓和的时候,这些都是大问题。给电气提条件就更重要的,我只说一点,提完条件有变更,第一时间告诉电气专业,早出现的问题都好解决。

六、工期的问题
  6.1.到期拿不出来是一回事,拿出来品质不高是另外一回事,这是个准则问题。到了交图的时候,老板重视的是你拿出来图纸水平就可以,拿不来就不行。

  6.2.粗与细的问题。哪里可以粗略一些,哪里却要细致一些,我们首先要知道我们图纸是干什么的,施工图,顾名思义,就是给施工单位看的,让施工单位清楚我们的用意,履行我们的方案即可,所以你的图纸画的像朵花意义也不大。比如风机盘管的风口距墙是1000还是1050有什么意思呢?且不说别的,有几个工程终极的风口布置是按照我们的图纸来的呢?我想没有几个,除非你做的就是装修图纸。
  我曾看过一套图纸,一个办公楼的空调,没有新风系统,设计图纸就是每个房间一个风机盘管,标了型号,其余的风口、定位尺寸什么都没有,走廊里画了3根水管,供水、回水、冷凝水,标了管径,没有和房间的风机盘管衔接。你说这个图纸可能有问题,但是施工单位不会这样认为,只要能知道施工就可以了。但是什么要细致呢,我个人认为机房要画的具体,问题考虑的也要细致,特别是机房地位紧凑的时候,不要向我看到的一个图纸,狭长的机房,放了一台新风机组,且不说机组两边距墙都不足300,而且送风管道一头扎到楼下,供楼下的新风,可是风管已经把门堵的严丝合缝,设计人员竟然还标了风管距门的间隔275什么的,人怎么进去,而且还是向机房开的门!

七、如何合理的利用时间差
  施工图审查对我们可以说是一件好事,首先替我们把关,同时给了我们一个细化设计的时间,为了敷衍施工图审查,我们可以先拿出一个绝对粗略的图纸,但是系统原理、平面都要有,剩下的系统图、机房大样,有多少给多少,他们不能看那么细,但是这套图纸自身要自圆其说。交给审图中心普通要2周左右才能打回来,有的甚至更长,我们完全可以利用这段时间细化我们的图纸。审图中心打回来,修改时间也至少一个星期,如果建筑专业有大的调整,修改的时间会更长,当然这就不是你的问题,这时你完全可以和其他专业一起痛骂建筑专业,一边慢慢的修改你的图纸。

八、审图中心的问题
  你得过满分吗?就是审图中心没有发现大错误,审图一次通过,一件很爽的事情,只要你得了满分,老板、同事都会对你另眼相看,我常常得,所以和其他专业配合底气都足些,怎么样得满分或者错误少一些?其实也不难,一个图纸完成时,把强规从头到尾看一下,看看有没有相关的,把高规、采暖通风规范翻一遍,其实没有多少条,当然很多标准,光看是没有用的,只有你理解透彻,被人挑了出来,你才能真正懂得它的意思,不过没关系,下一次你肯定不会再出现同样的错误了。


免费打赏
qq_1416292408971
2016年09月09日 14:15:30
2楼
凑个热闹,顶一顶
回复
wangxueleiyy
2016年09月09日 17:04:36
3楼
楼主的讲的有道理
回复
ztdep
2016年09月10日 00:01:47
4楼
能发个图讲解一下吗?
回复
pldmen
2016年09月10日 10:52:10
5楼
总结的很好,谢谢
回复
gssui
2016年09月10日 22:41:34
6楼
我应该算初入门暖通,学习了
回复
weibo_1438390411389
2016年09月11日 08:51:29
7楼
初入暖通学习,加油
回复
胡小二
2016年09月11日 22:49:55
8楼
专业设计5年了~~深有感触!~
回复
流沙无形
2016年09月12日 10:57:21
9楼
学习学习,刚接触这一行
回复
tyq841006
2016年10月11日 09:53:56
11楼

总结的很好,谢谢
回复
漠之寻123
2016年12月12日 14:10:15
13楼
说的确实挺好,一看就是经验丰富之人!
回复

相关推荐

APP内打开