下午拜读了 暖通管区的帖子 “负荷计算与估算--给设计新人的话(第二部分)”感触颇深,也深感惭愧呀!!07年毕业,一直在一家小设计院从事 给排水、 暖通 设计,设计院刚成立,没有师傅带。设计院虽然小但 大大小小的工程都接触过。很多工程也都验收使用了。不论 中央空调还是采暖 我都没有 进行过 采暖负荷、冷热负荷的计算。 都是刚毕业那会从一个师傅(另外一家设计院的)那里借一个计算书改。 不是我不去计算,是我确实不会,我是给排水专业的。 做暖通可以说是 照葫芦画瓢。 理论基础很少,当然这几年也学了不少。
下午拜读了 暖通管区的帖子 “负荷计算与估算--给设计新人的话(第二部分)”感触颇深,也深感惭愧呀!!
07年毕业,一直在一家小设计院从事 给排水、 暖通 设计,设计院刚成立,没有师傅带。我就想问一问, 我这样的暖通设计人员还有救吗?? 说起计算书我就惭愧呀、
随便跪求 采暖负荷计算书 计算方法!!!
2楼
呵呵,厉害啊,都验收使用了,应该是只要地区差异不大,数据都可以套用的,其实很多工程师都是用的经验数据,做负荷计算的很少很少
回复
3楼
不知道除了大设计院,为了应付检查而出一些计算书,不知道谁还真算过。他们的计算书也是用鸿业等,填几个数直接出的,基本公式就那几个,算不算无所谓了,经验还是有根据的。
回复
4楼
1.首先负荷计算还是需要算,不用管别人怎么做。
2.其次,以前没做,从现在开始,亡羊补牢,为时未晚。
回复
5楼
只要多学习,就能多成长。可以下载鸿业软件呀。有一整套计算过程。
回复
6楼
有没有负荷计算,其实一眼就能看出来。估摸着估算当然也不会问题,反正负荷大个50%、100%更安全。结果就是一代继一代的估算人为了安全,层层加码。普通办公都要设计250W一平
回复
7楼
个人观点:
作为设计人员,首先得了解估算值多少吧,那个是可以作为自己核算依据的,那就是经验数据~
至于审核的XXX表格,就是大家说的找个软件套出来的~先有估算、设计,大都后补计算书吧~
回复
8楼
一般来说正规的设计院和正规的甲方,肯定是先出计算书,再设计选型。成本控制这环节是必须的,你为安全多估出来的这部分造价,远超设计费。不然你以为正规设计院能比小摊摊收费多几倍是为什么?
回复
9楼
给楼主加加油!
我听一个设计师跟我说他们设计院的给排水专业也负责算采暖负荷。
所以采暖负荷计算是比较好算的。
计算书用鸿业出比较清楚。
回复
10楼
觉得挺正解的。
回复
11楼
了解了解,怪不得富裕度很大,
回复