做为暖通设计人员应向建筑设计人员提哪些建议?
cqchris
cqchris Lv.2
2005年02月28日 10:00:18
来自于通风排烟
只看楼主

做为暖通设计人员,本人刚出道半年,现在自己一个人在小分院里负责暖通设计,深感知识经验的欠缺,在方案初设定下来后,一般建筑专业就要进入施工图的起步阶段,这时是建筑对平面细化的过程,往往要咨询各个专业的特定功能房间用房的布置以及一些平面位置的确定。这时也是各个专业提意见最好的阶段,因为刚起步,各个专业变动的余地比较大,所以我想在这时是最佳的时机给建筑提一些有关我们暖通专业的意见,并且我个人觉得此时暖通设计人员就要介入,获得该建筑概况的信息。由于经验的欠缺,一些意见难免提得不全或者有错误,所以在这里请教各位前辈,这里以18层的高层住宅为例,我想要问的是我们在该阶段应该注意哪些问题,特别要提出一些哪些意见,对有人防的地下室,我们应该提出什么意见?

请大家说得详细一些,如果可以,能不能结合自己实际工作中碰到的工程来说一下。或者可以从反方面,比如意见提得不够充分时造成后期暖通施工图阶段设计时带来的种种不便,来加深我们的印象引起我们的重视。
谢谢大家指教。
hhbox
2005年02月28日 11:59:39
2楼
很好的建议!

高层住宅主要是防排烟系统.自然条件不具备时要上机械防排烟,主要是竖井和竖井开孔面积,位置.

地下车库是风管高度,排烟机房,出地面的进排风口位置,面积,高度.
回复
cqchris
2005年02月28日 12:13:58
3楼
呵呵,黄兄总是这么及时。感谢。请问有没有什么经验之谈?位置应该挺有讲究的吧。
回复
jyhjyhjyh
2005年02月28日 12:23:58
4楼
补充:
水系统要分区,如何分要定好。
水系统的形式也与建筑直接相关。
另外水系统是否要机房呢?
回复
cjx262
2005年02月28日 12:54:00
5楼
高层住宅主要是防排烟系统.自然条件不具备时要上机械防排烟,主要是竖井和竖井开孔面积,位置.地下车库是风管高度,排烟机房,出地面的进排风口位置,面积,高度.还的,水管系统要考虑立管的位置
回复
农民不懂高压电
2005年02月28日 13:13:59
6楼
如果下层为商业用途,可能出现餐饮类商铺的,还要主意预留排油烟井道。如果大楼需要中央空调,要预留冷冻机房,冷冻水管井,新风井等等。然后是地下层防排烟,通风等的机房等等。
回复
hhbox
2005年02月28日 14:15:12
7楼
出地面的竖井尤其是排风竖井,最好在绿地或人不经常通行的地方.风速过高或噪声都会对周围经过的人有影响!
回复

相关推荐

APP内打开