暖通专业人员在暖通设计过程中总结的八条精彩问答
haixinbaba
haixinbaba Lv.7
2014年12月10日 14:52:51
来自于中央空调
只看楼主

1、暖规第八章监测与控制是否强制执行?自控未具体设计或没有自控说明是否应判违反强标?答:监控与控制一般由自控(电气)专业负责,暖通专业只提出控制要求和必要的控制参数,不作强制要求。没有自控说明的可以在优化意见中提出。2、GB50019-2003第6.4.5条,空调冷热水系统管道的热胀冷缩补偿措施,是否应等同于第4.8.17条采暖管道的热胀冷缩补偿措施,作为强条要求,请明确 。答:应作为强制性条文处理。见《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003第6.4.15条及第4.8.17条和《建筑工程设计文件编制深度要求》P52第4.7.5-6条、第4.7.7-4条。

1、暖规第八章监测与控制是否强制执行?自控未具体设计或没有自控说明是否应判违反强标?

答:监控与控制一般由自控(电气)专业负责,暖通专业只提出控制要求和必要的控制参数,不作强制要求。3、地下车库中的变电房能否直接采用车库中的风送入变电房内?JGJ100-98规定车库通风系统独立设置,且变电房吸入车库中空气有危险因素。

答:变配电房的送排风系统不宜和车库的送排风系统合用。变配电房可以从车库进风,若空气污浊,应装设空气过滤装置。排风宜排出室外。


4、在地下室排风排烟系统中,风机出风管上是否一定要设置消声设施?

答:平时运行的排风系统,排风口的噪音应满足环保要求。一般宜设消声或吸声设施。



5、防排烟系统的水力计算文件是否也需提交审图中心作为节能计算文件的一部分?按住建部2009版深度规定4.7.10-3

答:防排烟系统的水力计算文件不作为节能计算文件的一部分,但应作为选择排烟风机的依据。


6、地下自行车库排风时,是否要设排风机房?

答:宜设排风机房。



7、空调风/水系统是否应做水力计算?


答:空调风/水系统应按设计文件编制深度要求作水力计算。各回路管道规格也是通过水力计算确定的,但过程资料不必送审。


8、全热交换器的新风口与排风口在外墙上布置时,两者相距多远合适?
答:当进排风口在外墙的同一高度时,宜在不同的方向设置,避免进风、排风短路。(我觉得可以参考 全热交换器外墙新风口和排风口之间最小距离多少啊?
http://bbs.co188.com/thread-178540-1-1.html




免费打赏
zr056
2014年12月10日 15:40:07
2楼
感觉回答的好像没那么详细!第八条也是答非所问。没回到到重点!
回复

相关推荐

APP内打开