每个照明回路不超过25盏灯,一个双管灯怎么算?
zhn9999_2006
2007年11月13日 21:05:06
来自于照明工程
只看楼主

规范要求每个照明回路不超过25盏灯,一个双管灯算一盏还是两盏?

规范要求每个照明回路不超过25盏灯,一个双管灯算一盏还是两盏?
免费打赏
rxf760916
2007年11月15日 13:38:10
12楼
个人认为双管灯还是只能算一盏灯
单个照明回路电流不大于16A就可以
限制25盏灯是为单个回路的供电范围不要太大
回复
lshy168
2007年11月15日 14:32:29
13楼
看你开关大小
回复
皎然寒月
2007年11月15日 14:58:49
14楼
本人也认为双管灯以一盏灯计算,同意12楼的看法。
回复
barkla
2007年11月15日 15:08:24
15楼

有道理
回复
xswxy
2007年11月15日 16:14:41
16楼
我们办公楼用的是3管20W日光灯,如算3盏灯的话只可以装8盏灯,但我们一个办公室要用9盏日光灯,这样的话要求二个回路了?这肯定是不合理的,在这种情况下应该以不超过规范的额定电流为准。
回复
randymian
2007年11月16日 10:34:33
17楼
各位有没有做过景观照明设计,一条灯带就有几十上百个光源,那怎么办?
分解吗?
回复
jun4033
2007年11月16日 10:36:45
18楼

就是这么回事!
回复
cyq6977565
2007年11月16日 10:56:17
19楼
本公司为浙江华汇设计有限公司(甲级),嘉兴分公司,院址:嘉兴市凯旋路88号,瑞鑫大厦16楼,华汇建筑设计有限公司,联系方法:13758324543,0573-82723544转607找曹先生,QQ:156432686
招聘条件:电气工程师(有1年以上电气设计经验,或从事电气工作懂得电气设计流程),待遇当面联系或手几联系
回复
c553966085
2007年11月16日 11:52:38
20楼
我认为不超过16A就行了,如果规定不超过25盏灯的话,实际操作中行不通,因为现在的T5节能灯电流都很低.
回复
lxt9607
2007年11月16日 13:08:39
21楼


我认为应该按照镇流器的配置来决定,如果是一拖一,应为2盏;如果为一拖二,应为1盏。
回复

相关推荐