规范要求每个照明回路不超过25盏灯,一个双管灯算一盏还是两盏?
规范要求每个照明回路不超过25盏灯,一个双管灯算一盏还是两盏?
2楼
是不宜超过25个光源 ,双管灯当然算2个光源。
回复
3楼
同意1楼!
回复
4楼
回复
5楼
25盏也是经验和计算得出来的了,一般一个照明回路电流不大于16A就没问题.
回复
6楼
路灯系统节能探讨
的论文下载:
http://www.cdq.cc/download/paper.asp?paperid=153
回复
7楼
没那么教条吧,一个照明回路电流不大于16A就可以了,25盏灯也只是为了不让一个回路的供电范围不要太大。
回复
8楼
应按规范执行,否则审图也过不去的.
回复
9楼
对 不要那么教条 还是要以压降合格为准
回复
10楼
电压损失满足要求,启动电压满足要求,电流不要大于断路器电流(一般选16A),就是100个也可以接啊。但是一些工程审图时会提出灯具超过了多少,其实她是知其然不知其所以然。其实规范并没有说死不能接25盏,只是说不宜。就是考虑到灯具太多线路电流会大于16A,电压损失太大或启动电压太低,会影响灯具启动照明效果。
回复
11楼
我认为双管灯还是算一盏灯,N还有一点就是一个照明回路电流不大于16A就可以了,25盏灯也只是为了不让一个回路的供电范围不要太大
回复