柴油机房柴油机27t吊钩怎么设计?
lin640614
lin640614 Lv.2
2016年09月05日 11:43:13
只看楼主

一个地下柴发机房,柴油机重达27t,机房顶梁下设吊钩,按抗拉核算270kN/270N/mm2=1000mm2,需要直径36.5,但是一级钢直径范围为6~22mm,求助各位大神这根吊钩该怎么设计?

一个地下柴发机房,柴油机重达27t,机房顶梁下设吊钩,按抗拉核算270kN/270N/mm2=1000mm2,需要直径36.5,但是一级钢直径范围为6~22mm,求助各位大神这根吊钩该怎么设计?
免费打赏
jmszlm
2016年09月05日 20:05:01
3楼
设置两个吊钩...
回复
hyp1962
2016年09月05日 21:33:24
4楼
可以采用大规格的Q235圆钢,在机械行业经常需要大吨位的锚杆,见过最大直径100的圆钢。。。
回复
dengken205
2016年09月06日 09:31:35
5楼
jmszlm 发表于 2016-9-5 20:05 设置两个吊钩…这个才是正解
回复
hyp1962
2016年09月07日 01:20:22
6楼
要注意吊钩设计是采用允许应力法,这样就不是采用270N/mm2来确定吊钩面积了。
回复
jszxwsw
2016年09月07日 16:16:15
7楼
哪个傻蛋给删了?
回复
loongyu
2016年09月07日 16:28:59
8楼
小手一挥 金币到手
回复
lin640614
2016年09月08日 11:47:43
9楼
hyp1962 发表于 2016-9-7 01:20 要注意吊钩设计是采用允许应力法,这样就不是采用270N/mm2来确定吊钩面积了。按65,了解,
回复
co1461287449061
2016年09月08日 11:54:07
10楼
谢谢分享 学习