顶板为绝缘树脂版底板彩钢板接闪问题
honestbowj
honestbowj Lv.2
2016年09月01日 11:07:50
来自于防雷减灾
只看楼主

目前有一个厂房,屋面选用的双面夹心版,顶板为防腐蚀绝缘树脂版,底板为0.5厚彩钢板,我原先设计的是加装接闪带打透第一层树脂版接到彩钢板上,现在施工方提出无法安装接闪带,说安装接闪带要打透2层板直接安装在结构上 无法做防水 我该怎么办....急求各路大神帮帮忙

目前有一个厂房,屋面选用的双面夹心版,顶板为防腐蚀绝缘树脂版,底板为0.5厚彩钢板,我原先设计的是加装接闪带打透第一层树脂版接到彩钢板上,现在施工方提出无法安装接闪带,说安装接闪带要打透2层板直接安装在结构上 无法做防水 我该怎么办....急求各路大神帮帮忙
免费打赏
21century
2016年09月05日 14:59:02
2楼
坡度不大的话,可否用混凝土墩支撑接闪带
回复
电气书生
2016年09月18日 21:24:12
3楼
0.5mm后不锈钢板满足作为接闪器要求,要求屋面板下檩条和金属屋面连接即可。
回复

相关推荐

APP内打开