想问下大家,单独柱基础中,两个相邻柱之间的拉梁一般设置在什么位置呢?(地面以下什么位置?) 如果不设置拉梁,那么可以在两个柱子之间设置隔墙吗?(即填充墙下可以没有拉梁吗?直接把填充墙下图夯实就行?)

想问下大家,单独柱基础中,两个相邻柱之间的拉梁一般设置在什么位置呢?(地面以下什么位置?) 如果不设置拉梁,那么可以在两个柱子之间设置隔墙吗?(即填充墙下可以没有拉梁吗?直接把填充墙下图夯实就行?)
免费打赏
georweibo00
2016年08月31日 15:46:22
2楼
拉梁应设置在柱基础顶面处,如与基础顶面有间隔,易形成短柱,需采取一定构造措施。
设置拉梁的目的是为了调节沉降差,并利用拉梁分担上部结构传到基础的一部分弯矩。
回复
hu231054702
2016年08月31日 18:45:30
3楼
georweibo00 发表于 2016-8-31 15:46 拉梁应设置在柱基础顶面处,如与基础顶面有间隔,易形成短柱,需采取一定构造措施。设置拉梁的目的是为了 …拉梁设置柱基础顶面处,会导致砖砌体的高度增大很多,不利于造价控制。
回复
sww12300
2016年09月01日 08:57:29
4楼
georweibo00 发表于 2016-8-31 15:46 拉梁应设置在柱基础顶面处,如与基础顶面有间隔,易形成短柱,需采取一定构造措施。设置拉梁的目的是为了 …那填充墙就直接从拉梁处开始填吧》?
回复
georweibo00
2016年09月01日 09:53:20
5楼
sww12300 发表于 2016-9-1 08:57 那填充墙就直接从拉梁处开始填吧》?我也是结构新人,可以再参考其他前辈的建议。昨天刚好看到一个基础未做拉梁的案例,由于不均匀沉降原因,墙体中形成较多裂缝。http://bbs.co188.com/thread-9283857-1-1.html
回复
sevenmp
2016年09月01日 11:10:25
6楼
拉梁设置在正负零处,如果没有拉梁,是有填充墙基础的
回复
zjzzxc
2016年09月05日 11:29:30
8楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
zjzzxc
2016年09月05日 11:29:52
9楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
icywindc
2016年09月06日 15:01:09
10楼
独基还需要拉梁吗?
回复
sww12300
2016年09月08日 09:27:11
11楼
icywindc 发表于 2016-9-6 15:01 独基还需要拉梁吗?一般是需要设置的,提高柱的横向刚度
回复
sww12300
2016年09月08日 09:28:29
12楼
icywindc 发表于 2016-9-6 15:01 独基还需要拉梁吗?一般是需要设置的,提高柱的横向刚度和整体性