变压器出线端进到受总柜,正常的方式都是上进下出,但是我这边有个厂家的受总柜的万能断路器是下进上出,这样进线方式存在的危害主要包括哪些?1、下进上出的进线方式一般检修人员习惯性的认为下端会没电;2、下进上出的进线方式对保护有什么影响?线路短路这种进线方式是否会导致变压器不动作跳闸3、下进上出的进线方式对母联有什么影响?母联能否正常供电4、下进上出的进线方式对万能断路器的动、静触头是否不利?跟厂家有协商过,而且在低压配电系统中明确规定万能断路器的进线方式为上进下出,现在厂家和业主关系比较硬,协商整改的希望渺茫。请大家想想还有哪些危害,在此小弟谢谢大家了
变压器出线端进到受总柜,正常的方式都是上进下出,但是我这边有个厂家的受总柜的万能断路器是下进上出,这样进线方式存在的危害主要包括哪些?
1、下进上出的进线方式一般检修人员习惯性的认为下端会没电;
2、下进上出的进线方式对保护有什么影响?线路短路这种进线方式是否会导致变压器不动作跳闸
3、下进上出的进线方式对母联有什么影响?母联能否正常供电
4、下进上出的进线方式对万能断路器的动、静触头是否不利?
跟厂家有协商过,而且在低压配电系统中明确规定万能断路器的进线方式为上进下出,现在厂家和业主关系比较硬,协商整改的希望渺茫。请大家想想还有哪些危害,在此小弟谢谢大家了
32楼
唉,监理工作不好做啊
回复
33楼
下进线是比较省铜排的。
回复
34楼
不懂,也看不懂
回复
35楼
回复
36楼
我记得前几年常熟的断路器不分上进线和下进线的
回复
37楼
1、下进上出的进线方式一般检修人员习惯性的认为下端会没电; 检修人员要接触带电部分都会先测量之后才会触摸。
2、下进上出的进线方式对保护有什么影响?线路短路这种进线方式是否会导致变压器不动作跳闸。 线路保护是高压柜的微机保护来实现的,变压器的温度保护信号接入微机保护,低压保护有出线断路器和进线断路器保护。
3、下进上出的进线方式对母联有什么影响?母联能否正常供电。 对母联没有影响,母联柜的控制电源是需要从断路器的上桩头和下桩头取电源的。
4、下进上出的进线方式对万能断路器的动、静触头是否不利? 你再和厂家核对一下,我记得之前常熟推广元件的时候说不分上进线和下进线的。
回复
38楼
楼主 学习了~~
回复
39楼
zhaobaisong10 发表于 2016-9-5 15:00 1、下进上出的进线方式一般检修人员习惯性的认为下端会没电; 检修人员要接触带电部分都会先测量之 …下进上出的话,断路器二次侧如果发生短路,变压器不会动作跳闸,保护不起作用会越极到上游严重的话会影响主变压器。