关于受总柜的进线方式讨论,请老司机带路
co1464581517689
2016年08月30日 23:05:49
只看楼主

变压器出线端进到受总柜,正常的方式都是上进下出,但是我这边有个厂家的受总柜的万能断路器是下进上出,这样进线方式存在的危害主要包括哪些?1、下进上出的进线方式一般检修人员习惯性的认为下端会没电;2、下进上出的进线方式对保护有什么影响?线路短路这种进线方式是否会导致变压器不动作跳闸3、下进上出的进线方式对母联有什么影响?母联能否正常供电4、下进上出的进线方式对万能断路器的动、静触头是否不利?跟厂家有协商过,而且在低压配电系统中明确规定万能断路器的进线方式为上进下出,现在厂家和业主关系比较硬,协商整改的希望渺茫。请大家想想还有哪些危害,在此小弟谢谢大家了

变压器出线端进到受总柜,正常的方式都是上进下出,但是我这边有个厂家的受总柜的万能断路器是下进上出,这样进线方式存在的危害主要包括哪些?
1、下进上出的进线方式一般检修人员习惯性的认为下端会没电;
2、下进上出的进线方式对保护有什么影响?线路短路这种进线方式是否会导致变压器不动作跳闸
3、下进上出的进线方式对母联有什么影响?母联能否正常供电
4、下进上出的进线方式对万能断路器的动、静触头是否不利?
跟厂家有协商过,而且在低压配电系统中明确规定万能断路器的进线方式为上进下出,现在厂家和业主关系比较硬,协商整改的希望渺茫。请大家想想还有哪些危害,在此小弟谢谢大家了
免费打赏
dianqichu
2016年09月02日 17:26:48
22楼
低压总进线柜的断路器进线方式,与变压器和开关柜的安装位置、安装方式相关;
同时与选用的断路器保护功能也有一定的关系,如操作电源的接线,先要接到电源侧。
在我们所做的工程项目中,有上进下出的(变压器和开关柜并列安装);也有下进上出的(变压器安装位置比进线开关柜低,以节约母排)。
设计规范中没有明确的要求,个人认为进线方式可以灵活处理。
回复
wang171468177
2016年09月02日 20:47:52
23楼
回复
wang171468177
2016年09月02日 20:48:00
24楼
回复
jianzhudianqi
2016年09月03日 06:26:58
25楼
路过!!!!!
回复
lj_guo
2016年09月03日 06:30:05
26楼
学学,讨论
回复
曾大帥
2016年09月03日 09:46:08
27楼
谢谢楼主分享
回复
duanjjxj
2016年09月03日 15:11:28
28楼
谢谢楼主的资料
回复
wanghaitao198492
2016年09月03日 15:26:07
29楼
我们这边箱式变电站全是下进上出 对断路器的保护没什么影响
回复
wang171468177
2016年09月03日 19:38:31
30楼
回复
linx8849
2016年09月04日 11:08:01
31楼
使用上完全没有问题,但厂家应该与设计院的方案一致,至少应提前说明。