关于受总柜的进线方式讨论,请老司机带路
co1464581517689
2016年08月30日 23:05:49
只看楼主

变压器出线端进到受总柜,正常的方式都是上进下出,但是我这边有个厂家的受总柜的万能断路器是下进上出,这样进线方式存在的危害主要包括哪些?1、下进上出的进线方式一般检修人员习惯性的认为下端会没电;2、下进上出的进线方式对保护有什么影响?线路短路这种进线方式是否会导致变压器不动作跳闸3、下进上出的进线方式对母联有什么影响?母联能否正常供电4、下进上出的进线方式对万能断路器的动、静触头是否不利?跟厂家有协商过,而且在低压配电系统中明确规定万能断路器的进线方式为上进下出,现在厂家和业主关系比较硬,协商整改的希望渺茫。请大家想想还有哪些危害,在此小弟谢谢大家了

变压器出线端进到受总柜,正常的方式都是上进下出,但是我这边有个厂家的受总柜的万能断路器是下进上出,这样进线方式存在的危害主要包括哪些?
1、下进上出的进线方式一般检修人员习惯性的认为下端会没电;
2、下进上出的进线方式对保护有什么影响?线路短路这种进线方式是否会导致变压器不动作跳闸
3、下进上出的进线方式对母联有什么影响?母联能否正常供电
4、下进上出的进线方式对万能断路器的动、静触头是否不利?
跟厂家有协商过,而且在低压配电系统中明确规定万能断路器的进线方式为上进下出,现在厂家和业主关系比较硬,协商整改的希望渺茫。请大家想想还有哪些危害,在此小弟谢谢大家了
a396673967
2016年09月01日 10:34:08
12楼
不知道配电柜验收规范有没有相关规定
回复
东非
2016年09月01日 11:48:48
13楼
谢谢楼主分享
回复
花开顷刻
2016年09月02日 08:48:58
14楼
果然有好多老司机。。我是来学习的。:lol
回复
w3502127
2016年09月02日 08:49:17
15楼
顶。。。。。。。。。。
回复
wkoo000
2016年09月02日 11:55:22
16楼
这个问题。。。。做过N多项目,都是倒进线,有什么危害?没发现过
回复
的散热
2016年09月02日 11:56:23
17楼
斗鱼电气苏三 发表于 2016-8-31 14:13 就是规定进线柜的进线方式一定要上进下出。晕死,万能式断路器下去上出完全没有影响,不过以前的的断路器要降容使用,下进上出可以节省母牌,也比较好做
回复
的散热
2016年09月02日 11:59:03
18楼
电磁式断路器说实话我没看到过,没有短路瞬时保护。
回复
fy17821349
2016年09月02日 15:47:12
19楼
图中的就是上进下出,
如果是电缆进线一般下进,没什么不习惯的
回复
联才猎头王工
2016年09月02日 16:35:49
20楼
受用了,不错
回复
chenglong8833
2016年09月02日 17:16:40
21楼
下进上出还省了很多反线的成本
回复

相关推荐

APP内打开