请教伸缩缝最大间距问题。
yhnoi_miu
yhnoi_miu Lv.4
2016年08月30日 09:33:36
只看楼主

《混规》规定现浇框架结构室内伸缩缝最大间距55米。如有充分依据,最大间距可适当增大。请问一般最大可以到多少。现在有个项目,120米长,比较规则,建筑高度13米,采用温度后浇带的话,可以不再设缝吗?

《混规》规定现浇框架结构室内伸缩缝最大间距55米。如有充分依据,最大间距可适当增大。请问一般最大可以到多少。现在有个项目,120米长,比较规则,建筑高度13米,采用温度后浇带的话,可以不再设缝吗?
我喜欢结构
2016年08月30日 10:05:34
2楼
各个地方审图办要求不一样,一般越发达的地方越放松,越落后的地方要求越严。你需要提前和审图中心沟通的。
我们这个地方一般可以增大20%。

你的120米长最好还是设缝。后浇带的作用只是解决施工过程中的温度应力问题。不能用后浇带代替设缝。
回复
jszxwsw
2016年08月31日 13:37:01
3楼
各个地方审图办要求不一样,一般越发达的地方越放松,越落后的地方要求越严。
回复
masqqn
2016年09月06日 09:33:18
4楼
理论上可以不设缝,但细细长长建筑,对抗震不利
不能单方面想问题
回复
nl372800882
2016年09月07日 10:09:52
5楼
设个缝,事情变得简简单单多好~这么纠结干嘛
回复
ythaomen
2017年05月03日 17:07:00
6楼
我也想学习学习。
回复
qq_1476688554833
2017年05月27日 10:00:42
7楼
这块还真不明白,哪位大侠出来告知一个确定的答案。