《混规》规定现浇框架结构室内伸缩缝最大间距55米。如有充分依据,最大间距可适当增大。请问一般最大可以到多少。现在有个项目,120米长,比较规则,建筑高度13米,采用温度后浇带的话,可以不再设缝吗?
《混规》规定现浇框架结构室内伸缩缝最大间距55米。如有充分依据,最大间距可适当增大。请问一般最大可以到多少。现在有个项目,120米长,比较规则,建筑高度13米,采用温度后浇带的话,可以不再设缝吗?
2楼
各个地方审图办要求不一样,一般越发达的地方越放松,越落后的地方要求越严。你需要提前和审图中心沟通的。
我们这个地方一般可以增大20%。
你的120米长最好还是设缝。后浇带的作用只是解决施工过程中的温度应力问题。不能用后浇带代替设缝。
回复
3楼
各个地方审图办要求不一样,一般越发达的地方越放松,越落后的地方要求越严。
回复
4楼
理论上可以不设缝,但细细长长建筑,对抗震不利
不能单方面想问题
回复
5楼
设个缝,事情变得简简单单多好~这么纠结干嘛
回复
6楼
我也想学习学习。
回复
7楼
这块还真不明白,哪位大侠出来告知一个确定的答案。
回复